WinCC Unified Variablengrenzwerte definieren

SimUser

Level-2
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes Forum,

ich arbeite mit einem Siemens Unified basic Panel und einer S7 1500 PLC.

Jetzt möchte ich gerne Grenzwerte definieren, damit meine ich Min und Max Werte für die Eingabefelder. Werte außerhalb des Bereiches sollen nicht akzeptiert werden. Es gibt bei den HMI Variablen unter Eigenschaften die Möglichkeit bei Bereich Werte für oben und für unten anzugeben. Ich habe mehrere Eingabefelder, die Datentypen hierfür sind Real und Integer.

Als Typ hab ich Konstanten ausgewählt (am Bsp eines Datentyps REAL), bei oben hab ich 100 eingetragen und bei unten 0. Als Tooltip erscheint 0/128, was bedeutet das in diesem Fall?

Ich würde mich über Tipps sehr freuen.

Gruß
SimUser
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider nicht. Lucas hat die Frage schon beantwortet.

Es ist mir mittlerweile klar, dass die Zeichenlänge gemeint ist. Viel Sinn macht es nicht, wenn man eine Konstante wählt.
 
Zurück
Oben