uweschwarz
Level-2
- Beiträge
- 229
- Reaktionspunkte
- 12
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich arbeite mit TIA V17, einer CPU 1516 und einem TP900.
Ich habe umfangreiche Änderungen am Programm gemacht und geladen. Unter anderem habe ich auch die Schutzstufe von kompletter Schutz auf HMI geändert.
Nun habe ich folgende Situation:
Ich greife remote via MBconnect auf die Anlage zu.
Vor Ort hat das TP900 Verbindung zur Steuerung, aber remote bekomme ich keine Verbindung, obwohl ich das TP anpingen kann und an den Verbindungseinstellungen sonst nichts geändert wurde. Die Steuerung kann ich laden. Das neue TP900 Projekt kann ich nicht laden.
Was ich bisher versucht habe:
- TP900 reboot (mehrfach)
- Schutzstufe ganz entfernt
- TP900 komplett übersetzt
- das alte Projekt geladen --> Verbindung funktioniert
- Projekt auf Simulations PLC geladen und Simu von TP 900 gestartet --> Verbindung funktioniert
Hat jemand noch eine Idee?
Ich habe umfangreiche Änderungen am Programm gemacht und geladen. Unter anderem habe ich auch die Schutzstufe von kompletter Schutz auf HMI geändert.
Nun habe ich folgende Situation:
Ich greife remote via MBconnect auf die Anlage zu.
Vor Ort hat das TP900 Verbindung zur Steuerung, aber remote bekomme ich keine Verbindung, obwohl ich das TP anpingen kann und an den Verbindungseinstellungen sonst nichts geändert wurde. Die Steuerung kann ich laden. Das neue TP900 Projekt kann ich nicht laden.
Was ich bisher versucht habe:
- TP900 reboot (mehrfach)
- Schutzstufe ganz entfernt
- TP900 komplett übersetzt
- das alte Projekt geladen --> Verbindung funktioniert
- Projekt auf Simulations PLC geladen und Simu von TP 900 gestartet --> Verbindung funktioniert
Hat jemand noch eine Idee?