TIA TIA Portal V13 / S7-317 Anzahl S7-Verbindungen

Mario74

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage:

Ich habe hier eine S7-317 CPU und ein IBA PDA V8 System mit S7-Xplorer Lizenz. S7 und IBA Server sind beide im gleichen Subnetz. Ich habe zwei S7-Xplorer Module erstellt, die Connection Mode ist TCP/IP, Verbidnungstyp PG connection.

Mein Problem: Das erste Modul verbindet sich mit der S7 und alle aufgelegten Variablen werden aufgezeichnet. Das zweite Modul verbindet sich nicht (CPU not found). Was noch auffaellig ist: Sobald das erste Modul des IBA PDA Servers sich mit der S7 verbunden hat, kann ich mit TIA Portal nicht mehr online gehen.

Mein Verdacht: Die S7 laesst nur eine PG Verbindung zu.

Ich habe jetzt schon einiges versucht:

- Unter S7 Device Configuration/Connection resources in TIA PG communication von 1 auf 4 erhoeht, S7 basic communication von 1 auf 4 erhoeht.
- Unter Network View eine zusaetzliche S7_Connection angelegt (unspezifiziert, mit der Partner IP-Adresse des IBA PDA Servers.

Leider erfolglos. Manuals, Google, ChatGPT haben mich auch nicht weiter gebracht. Hat jemand eine Vorstellung, was ich falsch mache?

Vielen Dank im Voraus
Mario
 
Mein Problem: Das erste Modul verbindet sich mit der S7 und alle aufgelegten Variablen werden aufgezeichnet. Das zweite Modul verbindet sich nicht (CPU not found).
Ich kenne dein IBA System nicht, aber: wird die S7-Verbindung da zu einer bestimmten Ressource (TSAP) projektiert? Hast du alle oder mehrere Verbindungen zur selben Ressource projektiert? Wie sieht die Verbindungsprojektierung genau aus?

Was noch auffaellig ist: Sobald das erste Modul des IBA PDA Servers sich mit der S7 verbunden hat, kann ich mit TIA Portal nicht mehr online gehen.
Das sieht so aus, als ob nicht (mehr) genug Verbindungs-Ressourcen verfügbar sind - das halte ich bei einer 317 (PN/DP?) für unwahrscheinlich, die sollte 32 Verbindungsressourcen haben. Welche CPU "317" genau hast du und welche Firmware-Version hat die CPU?
Hast du die CPU schon mal ausgeschaltet (Power Off)?

Mein Verdacht: Die S7 laesst nur eine PG Verbindung zu.
Das trifft nicht zu. Solange noch Ressourcen frei sind, sollte auch ein weiteres PG sich verbinden können. Welche TIA Version "V13" genau verwendest du?

Ich habe jetzt schon einiges versucht:

- Unter S7 Device Configuration/Connection resources in TIA PG communication von 1 auf 4 erhoeht, S7 basic communication von 1 auf 4 erhoeht.
S7 Basiskommunikation hat nichts mit deinen S7-Verbindungen zu tun und meistens kann die Reservierung auf 0 gesetzt werden.
Wie sieht die Belegung/Verwendung der Verbindungsressourcen online aus? Wieviele und welche Ressourcen werden verwendet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin

Die Verbindungsprojektierung im IBA PDA:

1750245993127.png

Es ist nicht moegliche eine spezifische Ressource anzugeben (TSAP).


CPU ist eine C317-2 PN/DP (6ES7 317-2EK14-0AB0) Firmware Version 3.2

Ja, ich habe schon PowerCycle durchgefuehrt.

TIA Portal V13 SP1 Update 8

1750246078714.png
 