Hallo zusammen und danke schonmal für die Antworten.

Ich kann die PLC nicht online beobachten. Es handelt sich um eine 840d sl Steuerung (Siemens). NCU (192.168.214.1) und PCU (192.168.214.241) kann ich anpingen. Bei der PG/PC - Schnittstelle einrichten, habe ich die korrekte Netzwerkkarte ausgewählt. Bei SR-Betriebszustand Testen kommt folgendes:
zugeordnete Zugangspunkte:
->S7ONLINE


Wenn ich aber auf die Brille gehe und beobachten will, kommt folgende Fehlermeldung:
Beobachten (288:47)
Die Baugruppe PLC 317-2DP-2AJ10 kann über die eingestellte online Schnittstelle nicht erreicht werden.


Weiß einer, was ich noch probieren kann? :unsure:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du sonst noch Netzwerkkomponenten im Netz Router etc... ? Ist die IP der NCU korrekt (wirklich x.x.x.1) und auch keine Dopplung mit irgend etwas anderem (Router)?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MPI hat ja auch nichts mit der Netzwerkkommunikation, also der IP zu tun. Das sind 2 getrennte Wege.
Er meint dass er per Ethernetkabel nicht online kommt, der MPI/DP Kabel aber schon. Die NCU´s haben zwei Ports, eine MPI/DP und eine DP.
 