TIA Steuerung eines SITOP PSU8600 mit TIA Portal – Problem mit Sollwertänderung

wiswis

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte ein Netzteil SITOP PSU8600 steuern mit HMI und habe folgendes System: CPU: 6ES510_1DJ01_0AB0, ET200SP, die vom PSU8600 versorgt werden.
Für die Visualisierung habe ich erfolgreich eine Funktion aus der globalen Bibliothek LPSU8600_PSU8600 verwendet – das funktioniert einwandfrei.
Zur Steuerung habe ich die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600 genutzt, jedoch reagiert das Netzteil nicht auf die Änderung des Sollwerts Vtarget.
Außerdem gibt es keine bereite HMI für die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600.
Hat jemand bereits ein SITOP-Netzteil mit TIA Portal gesteuert oder gibt es eine alternative Möglichkeit zur Steuerung?
Ich wäre für Tipps und Hinweise zum richtigen Vorgehen sehr dankbar!
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 16.29.45.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 16.29.45.jpeg
    288,6 KB · Aufrufe: 16
  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 12.22.46.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 12.22.46.jpeg
    315,9 KB · Aufrufe: 16
  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.09.22.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.09.22.jpeg
    280,8 KB · Aufrufe: 16
  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.09.23.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.09.23.jpeg
    228,3 KB · Aufrufe: 16
  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.24.22 (1).jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.24.22 (1).jpeg
    253,5 KB · Aufrufe: 16
  • WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.24.22.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.24.22.jpeg
    237,3 KB · Aufrufe: 15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wäre für Tipps und Hinweise zum richtigen Vorgehen sehr dankbar!
Also ich habe die Geräte auch schon einige Male eingesetzt.

Wichtig ist:
-die DIP-Schalter müssen richtig eingestellt sein
-die Firmware deiner Geräte muss auch zu deinen Bausteinen passen ( es gibt einige Bausteine für verschiedene Firmware Versionen )
-Aus dem PSU gibt es vorne vier Schalter, mit denen deaktivierst du die Kanäle. Bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Die Dinger sehen aus wie LED´s, sind aber Schalter:
SPS-Forum: PSU8600 Netzteile auf einmal aus
1741948519219.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, ich denke, das funktioniert, denn in Viso kann ich die Versorgung und den Strom sehen.
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2025-03-14 at 11.39.48.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-14 at 11.39.48.jpeg
    251,6 KB · Aufrufe: 13
Hallo zusammen,


ich arbeite aktuell mit dem gleichen Netzteil, allerdings mit einer erweiterten Anzahl an Modulen – alle befinden sich auf dem Stand V1.5.


Momentan erhalte ich ausschließlich Daten von der PSU, jedoch nicht von den weiteren angeschlossenen Modulen.


Verwendet wird TIA V20 Update 4 in Kombination mit der aktuellen Bibliothek für V19. Was mich dabei etwas stutzig macht, ist der Unterschied zwischen den Startadressen in der Hardwarekonfiguration und denen der Module selbst in TIA – beispielsweise 316 vs. 162. Ich habe beide Varianten getestet, jedoch ohne Erfolg.


In WinCC Unified wird daher auch nur die PSU korrekt angezeigt, während die anderen Module nicht auftauchen.


Falls jemand eine Idee hat oder sogar ein Beispielprojekt zur Verfügung stellen könnte, wäre das wirklich hilfreich.


Vielen Dank im Voraus! 😊

1761129067873.png
1761129145147.png
1761129408261.png
1761129533708.png
 
Zurück
Oben