TIA Email-Versand mit TIA 1500er

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antwort. Habe die Anleitung aber schon mehrmals studiert und hänge an dem Punkt, dass mein Tcon Baustein den Fehler 80E1 heraus gibt. Ich weiß nicht ob es an dem Zertifikat liegt oder an etwas anderem. Hat da jemand Erfahrung mit? ich möchte GMX als provider nutzen.
 
TCON?
Du meinst TMAIL_C oder?
Ist die SPS im Firmennetzt hinter einer Firewall?
Vielleicht wird die Verschlüsselung serverseitig nicht unterstützt.
Versuch es mal mit einem anderen Anbieter, ggf. mit wegwerf Adressen testen.
 
Ja ich nutze TMAIL_C und intern wird unter Anderem der TCON aufgerufen. Dieser meldet mir den Fehler 80E1.
Ich habe den Versuchsaufbau bei mir Zuhause aufgebaut um irgendwelche Firmen-Firewalls auszuschließen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin sicher nicht der richtige um Dir zu helfen, aber hast Du das Forum durchsucht? Ist Dein Projekt mit Passwort versehen? Hast Du das GMX Zertifikat auf die CPU geladen? (Ich glaube da mußte man HW laden usw. und nachsehen ob es wirklich auf der CPU ist) Die notwendigen Benutzer Rollen angelegt?

Ohne Deine Screenshots, was Du alles schon gemacht hast wird glaub ich kaum wer helfen. Aus meiner Sicht leider ein extrem nerviges Thema. Funktionieren tuts auf jeden Fall mit gmx. Bei mir jetzt schon seit einiger Zeit, aber mir hat ein Nachbar vor Ort geholfen weil ich nicht weitergekommen bin. War aber nicht nachvollziehbar was es war.

Eine Anfrage von mir hab ich gefunden - https://www.sps-forum.de/threads/cp-1543-1-mail-zertifikate.97160/#post-872418
EV ist was dabei. Ob das Zertifikat (noch) passt bin ich mir aber nicht sicher!
 
Auch dir Danke für deine Antwort. ich schaue mir erstmal deine Posts an und dann werde ich etwas ausführlicher schreiben, was ich schon alles ausprobiert habe.
 
Hallo nochmal! es funktioniert jetzt mit GMX und meiner 1512SP Steuerung. Ich habe mir die ganzen Posts hoch und runter angeschaut und einiges ausprobiert. Ich denke am Ende war es das falsche Zertifikat. Laut Siemensanleitung soll es das T-TeleSec GlobalRoot Class 3 Zertifikat sein für GMX.
Tatsächlich brauchte ich das T-TeleSec GlobalRoot Class 2.
 