SMA Datamanager EDMM-20 mit WAGO PFC200 8212 ansteuern

Enkarta

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe die Aufgabe, die Fernwirktechnik eines SMA Datamanagers (PV Anlage) mit einer WAGO PFC200 anzusteuern, sprich Wirkleistung und Blindsleistungsvorgabe und Rückmeldungen.
Ich habe dafür von SMA die Modbus-Register bekommen, allerdings muss man mehrere Register gleichzeitig beschreiben, einen Grid Guard-Code senden usw.
Es ist nicht so einfach wie gedacht. Vielleicht hat jemand zufällig Erfahrung damit?
Gibt es die Möglichkeit, das Sunspec Modbus Protokoll direkt zu hinterlegen?

Danke euch vorab, vielleicht findet sich jemand, dem das was sagt :D
 
Ich nehme an, es handelt sich um Modbus TCP.
Das Video erklärt, wie man die Modbus-Register eines Geräts liest und beschreibt.
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Vg aus ffm!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also du kannst es wie zuvor mit den Modbus CodeSysfunktion machen.
Dabei bei SMA
(Gerät ID 2 Function Code 6 Register 40023 Wirkleistungssoll 0=0% 10000=100%)
nutzen.

Oder wesentlich einfacher. Du fügst die Bibliothek WagoAppEnergyDevices hinzu.
Hier findest du den FbDataManager, der macht alles für dich.
 
Ich danke euch, der Hinweis mit der Bibliothek @sinusblob war sehr viel Wert! Ich wusste nicht, dass sie was von Janitza und SMA im Portfolio haben. Habe in der Vergangenheit auch die Register vom Janitza 604 pro mühselig einzeln ausgelesen, in REAL konvertiert usw.
 
Genau der Janiza Baustein ersetzt dir die Arbeit erst eine Union anlegen zu müssen. Freut mich, dass das bei dir geklappt hat.
Klappt deine Kommunikation zum Datamanager?
Hast du Telecontrol zum Netzbetreiber eingesetzt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@sinusblob Die Kommunikation zum Datamanager funktioniert, vielen Dank nochmal :)

Ne, in diesem Fall muss die Übergabe zum Netzbetreiber per digitalen Ein- und Ausgängen erfolgen, was an sich nicht das Problem darstellt. Ich habe es nur leider auch mit diesem Baustein nicht geschafft, die Blindleistung als Faktor oder cos phi zu übergeben.

Es gibt auch noch die Bibliothek "WagoAppSunspec", damit konnte ich aber nicht mal die Modbus Verbindung zum Datamanager herstellen...
 
Sind denn die Einstellungen im DataManager korrekt vorgenommen worden? In den Netzsystemdienstleistungen muss bei Wirkleistung auch Modbus als Quelle ausgewählt werden, bei Blindleistung ebenfalls, hier gibt es noch mal die Unterscheidung ob du CosPhi oder Q steuern willst. Wenn das nicht korrekt eingestellt ist, kann du per Modbus senden was du möchtest, dass interessiert den DataManager M dann nicht wirklich.
 