WinCC Smart Client App funktioniert nicht mehr

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen.

Vorab: Auf meinem Rechner (Host) ist Windows 11 Pro 24H2 installiert.

Habe mir den neuen SmartClient_V17Upd9 mal heruntergeladen und bei einem "Problemkind" getestet
-> Hat nicht zum Erfolg geführt, Meldung "SSL handshake failed"

Habe mir dann die SmartClient-EXE von einer TIA-V15-Installation in einer Windows-10-VM auf den Host kopiert
-> Hat nicht zum Erfolg geführt, Meldung "SSL handshake failed"

Aus der gleichen VM heraus hat die Verbindung geklappt!?
Scheinbar spielt das Betriebssystem und anderes auch eine Rolle.
Danke für die Info.

Ich konnte nicht mal das Update 9 installieren :poop:


Update9_Fehler.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Runtime Advanced komplett deinstalliert
RT Adv V17.0 installiert
danach ließ sich UPD 9 installieren.

1767788844157.png

Im lokalen Netzwerk funktioniert nun alles wie gehabt. Test über REX100 steht noch aus.
 
So,
Runtime Advanced V17 UPD9 auf Bedienpanel hochgerüstet.
Verbindung über REX100 Fernwartung aufgebaut.
Sm@rtClient gestartet und mit Panel verbunden.
Mehrmals getestet - funktioniert :)

1767790601427.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Aweeller
Nur den Tausch der SmartClient-EXE hast du also nicht ausprobiert, verstehe ich das richtig?
Ja genau.
Kann ja gut sein, dass der Sm@rtServer auch angepasst wurde.
Und evtl. noch Registry Änderungen...

Der Server hat auf jeden Fall auch eine neue Version:

1767798569002.png

Grüße
 
Hatte auch das Problem mit TIA-Version V20. Es war Glückssache ob ich online kam oder nicht. Oft 10 Versuche gebraucht um Online zu kommen.

Habe aber mehrere Versionen von TIA auf dem PC. Auch V17

Dann diesen Artikel gelesen.

Habe das Update 9 von TIA-Portal V17 installiert.

Danach hatte ich keine Probleme mehr über sm@rt client mittels VPN-Verbindung online zu kommen.
 
Hatte auch das Problem mit TIA-Version V20. Es war Glückssache ob ich online kam oder nicht. Oft 10 Versuche gebraucht um Online zu kommen.

Habe aber mehrere Versionen von TIA auf dem PC. Auch V17

Dann diesen Artikel gelesen.

Habe das Update 9 von TIA-Portal V17 installiert.

Danach hatte ich keine Probleme mehr über sm@rt client mittels VPN-Verbindung online zu kommen.

Nachtrag:
Hatte auf einem anderen Rechner nur V19 und V20 mit aktuellsten Updates. Konnte dort auch nicht mit dem Sm@rt client zugreifen. In der installierten Software ist SIMATIC Runtime Advanced Simulation installiert.

Mit Installation von SIMATIC Runtime Advanced Update 9 war das Problem behoben. Musste aber vorher SIMATIC Runtime Advanced installieren (also nicht Simulation Version)

Festgestellt das die Sm@rt client/Server von Version V17 HF 8 auf V17 HF 9 installiert wurden.
 