Was meinst du mit originale von Siemens? Eine Siemens MMC funktioniert nicht in der VIPA.Die originale von Vipa oder Siemens funktionieren.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Was meinst du mit originale von Siemens? Eine Siemens MMC funktioniert nicht in der VIPA.Die originale von Vipa oder Siemens funktionieren.
Doch tut sie, wenn man diese mit dem normalen Windows Explorer in FAT formatiert und dann die .wld auf die MMC legt. Dann erkennt Vipa diese MMC. Wir haben schon einige Handelsübliche MMC getestet. Leider funktionieren die sehr selten. Deshalb schrieb ich, das die MMC von Vipa und Siemens funktionieren. Hatte aber das Formatieren nicht dazu geschrieben.Was meinst du mit originale von Siemens? Eine Siemens MMC funktioniert nicht in der VIPA.
Ok, auf die Idee bin ich nicht gekommen.Doch tut sie, wenn man diese mit dem normalen Windows Explorer in FAT formatiert
Das stimmt und ist ja auch richtig so.Das heißt ja, dass die CPU schon während des Startvorgangs feststellt, dass die interne Pufferung nicht funktioniert

Das schreibt er ja. Seine interne Batterie ist defekt und bei jedem Spannung AUS => EIN ist sein Programm weg und er lädt es neu von der Karte.Führst du das Script immer aus?
Ja klar, wenn man den Beitrag auch mal richtig liestDas schreibt er ja. Seine interne Batterie ist defekt und bei jedem Spannung AUS => EIN ist sein Programm weg und er lädt es neu von der Karte.
Das MMC‑Script wird bei jedem Start der SPS ausgeführt, so wie es die VIPA‑Dokumentation beschreibt (Script läuft immer bei STOP oder nach Power‑On). Die MMC‑Karte ist permanent gesteckt, weil die SPS ohne Karte sowohl das Programm als auch die IP‑Adresse verliert.Führst du das Script immer aus?
Ich würde vorab den VIPA Support kontaktieren um bei dem Kundenbesuch eine sichere Lösung zu haben.Ich werde das beim nächsten Kundenbesuch testen und einmal einen leeren OB81 mit in das Projekt aufnehmen (inkl. neu generierter S7PROG.WLD) und dann prüfen, ob sich das Verhalten der VIPA‑CPU dadurch irgendwie verändert.
Naja, technisch möglich ist es sicherlich. Es soll ja auch Leute gegeben haben die vor knapp 60 Jahren mit den damaligen Mitteln zum Mond geflogen und dort herumspaziert sind, ein paar Foto´s / Video´s gemacht haben und dann wieder zurück zur Erde geflogen sind. Vipa kann oder will es halt nicht. Mit technisch möglich hat das nichts zu tun.dass ein automatischer Start in RUN nach dem Programmladen aufgrund des anstehenden Pufferspeicherfehlers technisch nicht möglich ist.
Ich habe zu diesem Verhalten bereits ein Ticket bei Yaskawa eröffnet. Die Rückmeldung lautet, dass ein automatischer Start in RUN nach dem Programmladen aufgrund des anstehenden Pufferspeicherfehlers technisch nicht möglich ist.