Guten Morgen zusammen,

folgender Systemaufbau: TIA V17 Upd 6, WinCC Runtime Advanced V17 Upd, CPU 1515SP PC F V21.9 mit drei FM-Stepdrive-Karten 6BK1 136-6SB00-0BU0.
Ich habe an der Visu etwas geändert (nur zwei Textfelder hinzugefügt), jetzt kommt bei allen drei FM-Stepdrive-Karten beim Übersetzen folgende Fehler.
1770967193600.png
Es handelt sich um keine Neu-Anlage, sondern um eine bestehende. Ich verstehe auch nicht das beim Visu laden er mir solche Fehlermeldungen wirft.
Bei allen drei TO´s ist das Bezugsdrehmoment richtig eingestellt. Hier als Beispiel die Bilder von den Einstellungen von einem Schrittmotor.
1770967329805.png
Parameter:
1770967428076.png

Ich bin mir aber sicher, das an den Einstellungen der Schrittmotoren nichts geändert wurden, an den dazugehörigen TO´s auch nicht.
Google und Siemens konnten mir bisher auch noch nicht helfen, vielleicht hat von euch jemand das schon mal gehabt.

Vielen Dank schon mal.
 
Im Handbuch finde ich folgendes:

1770969820841.png
1770969852672.png

Mir ist nicht klar, ob man bei den Eingabefeld Bezugsdrehmoment nun 0,5 Nm eintragen muss ( 100% ) oder 0,25Nm ( 0,25 = 100%, 0,5 = 200% ).
Wobei bei 200% bei den eingegebenen 0.5 die 1.0Nm ha theoretisch auch noch innerhalb des Möglichen liegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn nur die WinCC geändert wurde, wie kann es die Antriebe beeinflussen .. ?
Vielleicht..
Wurde bei den Erweiterung in WinCC neue HMI/PLC Variabeln erstellt ?
Wurde damit bestehende Datenstrukturen geändert ?
Damit wurde vielleicht die Datentransfer nach die Antriebe verschoben damit die Antriebe falsche Werte erhalten, und die Fehler auslöst.

Ich wurde einen Vergleich von die alte und neu Programme machen, um zu sehen welche Unterschiede erzeugt wurde.
 
Zuletzt bearbeitet:
Eine anderen Weg wäre die Telegramm 3 Daten online zu beobachten, um zu sehen ob darin was verdächtiges gibts.
Wenn etwas nicht stimmt, suche rückwärts in das PLC Programm bis die Quelle zu die falsche Werte gefunden ist.
 