Skalierung Frequenzumrichter

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immerhin schaut der Frequenzumrichter so aus und ich erkenn nichts, bzw weiß nicht auf was ich schauen soll.
Im Handbuch des Umrichters den entsprechenden Parameter heraussuchen und dann auf dem Bediengerät nachschauen, was eingestellt ist.


Ups, die hats schon erwischt ⚡
1770988430461.png
 
Auf welchem Wert steht der Parameter C0034? 3: Strom 4..20mA 4: Strom 4..20mA, Drahtbruchüberwacht oder was anderes?
 
Bitte sei mir nicht böse, aber hast Du schon mal einen Gedanken daran verschwendet in die Anleitung zu schauen?
Irgendwoher musst Du auch erfahren haben, dass der Sollwert für den Umrichter als Analogsignal übergeben werden muss und wo die Kabel von der Beckhoff Klemme angeschlossen werden müssen.
 
Bitte sei mir nicht böse, aber hast Du schon mal einen Gedanken daran verschwendet in die Anleitung zu schauen?
Irgendwoher musst Du auch erfahren haben, dass der Sollwert für den Umrichter als Analogsignal übergeben werden muss und wo die Kabel von der Beckhoff Klemme angeschlossen werden müssen.
Wenn Du mich fragst, kam da ein Modul aus dem Regal, dass schon mal für was anderes verwendet wurde. Da ist ein Aufkleber drauf: "Bundeseigentum". Wir haben es hier wohl mit einer Behörde zu tun.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du mich fragst, kam da ein Modul aus dem Regal, dass schon mal für was anderes verwendet wurde. Da ist ein Aufkleber drauf: "Bundeseigentum". Wir haben es hier wohl mit einer Behörde zu tun.
Wir haben es tatsächlich mit einer Diplomarbeit zu tun und ich hab das halt eben alles nicht gelernt. Deswegen sitz ich hier und bring mir das eben selber bei. Tut mir leid das ich nicht alles kann, aber ich bin bereit es zu lernen. Und ja ich hab schon in die Betriebsanleitung geschaut. Jetzt gerade hab ich endlich die FU Einstellungen entschlüsseln können.
 
Deswegen sitz ich hier und bring mir das eben selber bei. Tut mir leid das ich nicht alles kann, aber ich bin bereit es zu lernen. Und ja ich hab schon in die Betriebsanleitung geschaut.
Das ist ja sehr löblich, dennoch ein paar Warnungen. Du arbeitest da an Bauteilen, die nicht mit Kleinspannungen,versorgt werden, zumindest nicht komplett, also pass auf, was Du da wo anfasst. Außerdem arbeiten FUs mit mehr oder minder großen Kondensatoren, auch wenn Du sie vom Netz trennst können noch für eine bestimmte Zeit gefährliche Spannungen anliegen.
 
Zuletzt bearbeitet:
4-20mA ist eingestellt.
OK, wie verhält sich der FU denn, wenn Du eine 0 über die Ausgangsvariable direkt an der Klemme ausgibst ohne die Umrechnung oder einen anderen Wert zwischen 0 und 32767.
Deine Ausgangsvariable ist auch mit dem entsprechenden Kanal der Klemme verknüpft.
Passt die Verdrahtung zwischen der Klemme und dem FU?
Wo ist was angeschlossen?
Nachtrag: Der genaue FU Typ (Art.-Nr.) wäre noch interessant.
 
Dann nimm jetzt mal ein Multimeter und prüfe den Strom, ob der zu den Werten aus der SPS passt. Und zwar zu den Rohwerten, die direkt an die Klemme geschrieben werden. Gleichzeitig kannst Du die Rohwerte auch mal mit Deinem Steuerwert vor der Skalierung SPS-Variable "FU" vergleichen, dann merkst Du recht schnell, ob die Skalierung von min nach max linear läuft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, wie verhält sich der FU denn, wenn Du eine 0 über die Ausgangsvariable direkt an der Klemme ausgibst ohne die Umrechnung oder einen anderen Wert zwischen 0 und 32767.
Deine Ausgangsvariable ist auch mit dem entsprechenden Kanal der Klemme verknüpft.
Passt die Verdrahtung zwischen der Klemme und dem FU?
Wo ist was angeschlossen?
Nachtrag: Der genaue FU Typ (Art.-Nr.) wäre noch interessant.
Bei 0 passiert gar nichts.
Ja der Kanal ist verknüpft.
Verkabelung passt ebenso.
Was ist gemeint mit "wo ist was engschlossen?" ? Also was genau?
 
Dann nimm jetzt mal ein Multimeter und prüfe den Strom, ob der zu den Werten aus der SPS passt. Und zwar zu den Rohwerten, die direkt an die Klemme geschrieben werden. Gleichzeitig kannst Du die Rohwerte auch mal mit Deinem Steuerwert vor der Skalierung SPS-Variable "FU" vergleichen, dann merkst Du recht schnell, ob die Skalierung von min nach max linear läuft.
Hab leider gerade kein Multimeter da. Werde das aber auf jeden Fall nachholen.
 
Bei 0 passiert gar nichts.
Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.
Ja der Kanal ist verknüpft.
Verkabelung passt ebenso.
Was ist gemeint mit "wo ist was engschlossen?" ? Also was genau?
Na ganz einfach, von welchem Anschluss an der Beckhoff Klemme gehen die Kabel an welchen Anschluss am Umrichter.
Bitte noch den Typ, die Artikelnummer des FUs nachreichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.

Na ganz einfach, von welchem Anschluss an der Beckhoff Klemme gehen die Kabel an welchen Anschluss am Umrichter.
Bitte noch den Typ, die Artikelnummer des FUs nachreichen.
Ich werd den Typ und die Artikelnummer später schicken. Genauso wo er angesteckt ist. Ich melde mich, danke schonmal.
 
Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.

Na ganz einfach, von welchem Anschluss an der Beckhoff Klemme gehen die Kabel an welchen Anschluss am Umrichter.
Bitte noch den Typ, die Artikelnummer des FUs nachreichen.
FU ist bei der Klemme 4022 auf Kanal 1. Die Kabel vom FU sind wie markiert mit der Klemme verbunden. Leider kann ich nicht genau sagen auf welchen Anschluss am Umrichter die Kabel gehen, da ich erst wieder am Dienstag bei der Anlage bin. Anbei ist auch die Betriebsanleitung vom FU und es handelt sich um einen lenze d - 31855 aerzen ( lenze 33.8202.e ). Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
 

Anhänge

  • 1771012942486.png
    1771012942486.png
    84,4 KB · Aufrufe: 15
  • 8200_serie.pdf
    8200_serie.pdf
    2,2 MB · Aufrufe: 4
0-2^12 sind dann 4-20mA.
Theoretisch fast richtig, es ist 0 bis (2^12 - 1), zumindest bei Beckhoff Klemmen aber praktisch falsch.
Bei Auflösungen < 15 Bit, bzw. < 16 Bit mit Vorzeichen skaliert Beckhoff das hoch auf 15/16 Bit, so das man immer mit den selben Zahlen rechnen kann unabhängig von der Auflösung der Klemme.
 
Zuletzt bearbeitet: