Hallo, ich habe diese Aufgabe und leider komme ich nicht weiter, wie mache ich ein zyklisches Verhalten bei SPS, ich habe versucht mit TON und TOF zu arbeiten, aber ich weiß nicht, ob es stimmt? Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mir helfen kann.

Aktivierung: Die Steuerung läuft nur, solange die Variable vSpülen gesetzt ist.
• Zyklisches Verhalten: Die Pumpe muss sich in einer Endlosschleife abwechselnd ein- und ausschalten.
• Zeitintervalle:
• Die Pumpe läuft für 60 s.
• Danach folgt eine Pause von 40 s.
• Startpunkt: Es ist egal, ob der Zyklus mit der Pause oder dem Spülen beginnt.
 

Anhänge

  • IMG_2367.jpeg
    IMG_2367.jpeg
    40,9 KB · Aufrufe: 49
Was deine Schaltung macht:
Wenn Spülen -> Ausschaltverzögerung 60s (Signal ist hier 1)
Nach 40s -> Schalte aPumpen dazu, beides läuft für 20s gleichzeitig
Spülen wird niemals zurückgenommen aber nach ablauf der 60s fällt aPumpen ab

Man kann hierfür TON und TOF verwenden, es gibt in fact viele Möglichkeiten, das hinzubekommen:
WENN Pumpe nicht -> Einschaltverzögerung 40s -> Pumpe EIN
WENN Pumpe EIN -> Einschaltverzögerung 60s -> Pumpe EIN Rücksetzen

Alternativ würde es z.B. auch sogehen:
Taktgeber 1s -> Zähler jede Sekunde +1 -> Reset bei 100s
WENN Zähler zwischen 0-59: Pumpe EIN
WENN Zähler zwischen 60-99: Pumpe AUS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort, aber ich muss nur eine Schaltung zeichnen und darf nur SR und TON und TOF und TP nutzen. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag, wie ich das genauer machen kann, ich bin leider Studentin und lerne noch über das Programm.
 
im Endeffekt baust Du einen "Blinker" mit 60s Ein und 40s Aus.
Oder auch Pulsweitenmodulation.
Vielleicht helfen die 2 Begriffe bei der Recherche.

Ansonsten, hast Du irgend ne SPS-Software mit Simulation für den PC?
 
Danke für die Antwort, aber ich muss nur eine Schaltung zeichnen und darf nur SR und TON und TOF und TP nutzen. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag, wie ich das genauer machen kann, ich bin leider Studentin und lerne noch über das Programm.
WENN Pumpe nicht -> Einschaltverzögerung 40s -> Pumpe EIN
WENN Pumpe EIN -> Einschaltverzögerung 60s -> Pumpe EIN Rücksetzen

Das hier ist bereits die Lösung, dass lässt sich mit 2 TON und einem SR ohne Probleme abbilden. :)
 