TIA PROFISAFE Kommunikation zwischen PLC und CU

lulas

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich arbeite aktuell an einem Umbau einer alten Testanlage bei uns im Betrieb.
Die grobe Funktion der Testanlage ist wie folgt:
- Ein Asynchronmotor wird abhängig von einer vom Bediener eingestellten Solldrehzahl beschleunigt.
Der Motor treibt eine Gelenkwelle an, die wiederum eine Rolle antreibt
- Antriebskonfiguration besteht aus einer S120 CU320-2 DP
- Es gibt Sicherheitsfunktionen, wie ein Schutzgitter über der Gelenkwelle mit Zuhaltung und Sicherheitstüren ebenfalls mit einer Zuhaltung

Im Zuge des Umbaus ist eine neue Siemens ET200 SP CPU 1512SP F-1 PN (6ES7512-1SM03-0AB0) in Verbindung mit einem Kommunikationsmodul CM DP (6ES7545-5DA00-0AB0) und Digitalen Ein- sowie Ausgangskarten und fehlersichere Ein- und Ausgangskarten. Die PLC ist über PROFIBUS mit der Control Unit und einem HMI (KTP700) verbunden. Die Sicherheit soll jetzt mittels PROFISAFE kommuniziert werden zwischen PLC und Antrieb.
Der Antrieb zeigt mir jedoch Fehler an. Kann das an der PROFISAFE Projektierung liegen?
1771861471585.png
1771861482702.png
Die Antriebsachse (SMM) zeigt mir folgendes Bild in der Diagnose:
1771861528758.png
Und die ALM-Diagnose sieht so aus:
1771861554129.png
Außerdem zeigt mir die Control Unit den Fehler F01670 an.
Leider bin ich mit dem Thema PROFIBUS und PROFISAFE nicht so vertraut und frage mich woran es liegen könnte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Telegramme sind verwendet.
Wurde die Anlage nach der Parametrierung gesichert (Ram/Rom) und neu eingeschaltet (Power up)?
Was sagt die Online-Fehlerdiagnose?
 
Der Beiwert der Fehlermeldung F01670 lautet: 10
1771918882678.png
Das sind die Fehlermeldungen, die mir angezeigt werden.

Projektiert habe ich folgenden Geber:
1771917119431.png
Das Signal vom Motor wird direkt auf die Geberauswertung SMC20 gegeben.
Verbaut ist ein Siemens Drehstrom Asynchronmotor (MOT 1LA51864AA60-Z)
1771920124135.jpeg
Projektiert habe ich die folgende Geberauswertung:
1771915914092.png
Im Schaltschrank ist das SINAMICS SENSOR MODULE SMC20 (6SL3055-0AA00-5BA3) verbaut.

Aktuell verwende ich das PROFISAFE-Telegramm 30.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe die RAM-Daten jetzt nochmal nichtflüchtig gespeichert. Aber die Fehler treten noch auf.
Ich habe die Software in den Antrieb geladen und dann sind nur noch diese Fehler zusehen. Also der Fehler F01670 ist weg.1771938395684.pngAber wenn ich den Antrieb aus und wieder einschalte, taucht der Fehler F01670 wieder auf.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1771938395684.png
ist nicht das Problem der Fehler F01082
Welcher Wert steht denn im Parameter 187?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
p0187[0...n] Geber 1 Geberdatensatz Nummer V05.23
Wert 99 bedeutet, diesem Antriebsdatensatz ist kein Geber zugewiesen (nicht projektiert).

Seltsam!

Normalerweise muss hier 0 stehen
Im Parameter p0188 für Geber 2 steht der Wert 0. Also muss ich das irgendwie vertauschen?
 
Die SMC habe ich jetzt neu angelegt und der Fehler mit dem Geber ist jetzt verschwunden. Das Fehlerbild sieht aktuell wie folgt aus:
1771946020705.png
Scheinbar habe ich bei der Projektierung des SMC20 etwas falsch gemacht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe aktuell ein weiteres Problem. Und zwar kriege ich von meinem HMI keine Signale. Die PROFIBUS-Verbindung habe ich im TIA-Portal angelegt und die Variablen im HMI sind mit den Variablen in der PLC verknüpft. Wenn ich jetzt Werte eintippe oder Befehle sende über das HMI, kommen diese nicht in der PLC an.
1772030773140.png
So sehen die Verbindungen aus, wenn ich online verbunden bin:
1772030961559.png
Auffällig ist, dass zeitweise mir eine weitere Verbindung angezeigt wird, die wieder nach ein paar Sekunden verschwindet:
1772031045265.png
Ich habe auch schon versucht die PROFIBUS-Verbindung neu anzulegen, aber ohne Erfolg.
Als Profil habe ich Standard eingestellt:
1772031264082.png
Am Hmi ist auch Standard als Profil eingestellt.
 