Hallo zusammen,

ich stehe gerade vor einer Modernisierung einer Steuerung und brauche euren Rat zur richtigen Projektierung im TIA Portal.

Ausgangslage:
Wir ersetzen aktuell eine S7-400 durch eine S7-1500.
Im bestehenden System ist eine S5 über PROFIBUS DP verbunden. Diese S5 ist im STEP7 Projekt als Slave am PROFIBUS am Master angelegt. Die S5 selbst kann aktuell nicht ersetzt bzw. angefasst werden.

Im alten Setup läuft das nach dem Prinzip, wie es z.B. im folgenden Support-Artikel beschrieben ist:

Wie betreiben Sie eine S5 (mit IM 308-C) als DP-Slave am PROFIBUS-DP, wenn als DP-Master eine S7-300/400 eingesetzt wird?


Darin wird gezeigt, wie die S5 als DP-Slave und eine S7 300/400 als DP-Master zusammen arbeiten.

Ziel:
Ich möchte das gleiche Verhalten realisieren, nur dass:

  • die S7-400 durch eine S7-1500 ersetzt wird,
  • die S5 weiterhin als Slave über PROFIBUS DP angebunden bleibt,
  • und die S5 selbst nicht angefasst wird.
Frage:
Ist es möglich, das Szenario im TIA Portal V18 so abzubilden, dass die S5 im PROFIBUS-Netz als Slave weiterläuft, ohne die S5-Konfiguration anzupacken oder zu ändern?

Bin dankbar für jeden Hinweis

Viele Grüße
Larry
 
Du kannst mal probieren, ob du das S7-400-Projekt inklusive der Hardware in ein S7-1500-Projekt migrieren kannst.
Das wäre der einfachste Weg.

Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du mal schauen, ob im 400er-Projekt eine GSD-Datei für die S5 vorhanden ist.
Die kannst du dann rauskopieren und versuchen in TIA zu integrieren.

Wenn das so auch nicht geht, dann muss man sich die Parametrierung im 400er Projekt genauer anschauen. Da reichen deine bisherigen Angaben so nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Migration funktioniert leider nicht.

Die S5 überträgt lediglich einige Messwerte an die S7-400, wo diese in STEP 7 weiterverarbeitet werden.

Für mich ist entscheidend, ob ich die S5 im TIA Portal genauso konfigurieren kann wie zuvor in STEP 7. Die GSD-Datei für den IM308-C DP-Slave liegt bereits vor.

Ich möchte daher wissen, ob sich die Hardwarekonfiguration im TIA Portal identisch zu der in STEP 7 – entsprechend der Beschreibung – umsetzen lässt.

sps.PNG
 
Ja ! Das ist so in Ordnung! GSD-Datei: SI801CAX.200 in TIA-Portal importieren. Parametrieren wie in der S7-400.
Die GSD-Datei kann unter Umständen auch anders heißen.
Daher im S7-400 Projekt schauen.

Wichtig ist nur die Anordnung und Größe der E/A-Bereiche.
Adressen können in der S7-1500 anders sein.
 
Intressant wär vlt noch, wie auf die adressen in der 400er zugeriffen wird- zwecks konsistenz.
Also via direkten peripheriezugriff oder über dpwrite/read.
 