Falsche Werte von Analogeingängen (CX7800)

z1glr

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem CX7080 und den integrierten Analogeingängen (7 und 8).

Die ausgelesenen Spannungen passen nicht zu den anliegenden:

Anliegende SpannungSpannung in TwincatRaw-Wert in Twincat
0 VDC~ 0,7 VDC~2800
10 VDC~ 7.4 VDC~26000

Ich habe mit Beckhoff selbst bisher noch nicht so viel Erfahrung. Meine derzeitigen Vermutungen sind:
  1. Ich habe irgendetwas in der Konfiguration übersehen (aber was?)
  2. Ich habe es irgendwie geschafft die Hardware abzuschießen
Hat jemand weitere Ideen, woran es liegen könnte?
 
Ich habe mal Doku gelesen ... "Konfigurierbare analoge Eingänge", aber die sind ja scheinbar fix 0-10V. Vielleicht kann man aber im System-Manager was einstellen. Logisch ist es aber nicht, was will man groß einstellen (0-10V). Habe ein CX7000 in meinem Test-Rack, aber bin unterwegs :-I.
 
@automation-consult
Können analoge 0...10 V oder binäre 24 VDC Eingänge sein

@Guga
Spannungen für Controller und Powerkontakte liegen an, funktionieren auch beide. Nur die Werte sind falsch.

@Stadtranduser
Firmware werde ich als nächstes mal aktualisieren.
Die Spannungen habe ich an den Klemmen direkt überprüft.
Skalierungen sind auf den Defaults, Offsets auf 0 (ebenfalls default)
 
Wenn ich 0 V direkt auf den Analogeingang lege, verändert das leider nichts.

Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich den Calibration Gain und Offset so gesetzt habe, dass die Werte passen und habe dann einige Punkte mit dem Multimeter überprüft. Nicht die schönste Lösung, aber gut genug für diesen Fall.
 