Hallo Zusammen,

ich möchte den Inhalt von einer Variable mit einem Script in andere Variable kopieren (z.B. Inhalt von Db155.dbw2 nach DB120dbw2, DB120dbw2,..).
Habt ihr eine Idee, wie man das geschickt lösen könnte. Hintergrund der Sache ist die, dass ich einen Rezeptwert als Sollwertvorgabe kopieren möchte.
Wäre Klasse, wenn ihr mir helfen könntet.

Gruß Heizer
 
kopieren..

Hi,
grundsätzlich kein Problem, wie viele Variablen, sollte man an Schleifen denken oder nicht..
Ich hab jetzt nicht WCF hier, aber in der Art geht es:
HMIRuntime("Variable_1") = HMIRuntime("Variable_2")


Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
also wenn es sich um Interne Variablen handelt kann man sie direkt zuweisen. Die Variablennamen sollten dabei in Gelb angezeigt werden.
Variable1 = Variable2

Wenn es sich um Variablen in einer SPS handelt dann kenne ich das so.
Hierbei wird nicht überprüft ob die Variable wirklich existiert.
SmartTags("SPSVariable1") = SmartTags("SPSVariable2")

Natürlich kann man das auch kombinieren.
Variable1 = SmartTags("SPSVariable1")
SmartTags("SPSVariable2") = Variable2

Cu Turbman
 