Hallo clumsi,
im PNOZmulti Configurator ist die Schalterstellung immer im "sicheren Normalzustand" Zustand dargestellt, also so wie das Element ist, wenn die Anlage normal läuft.
Also ein Not-Halt ist nicht betätigt und die Öffner sind geschlossen, Anlage läuft.
Schutztüre ist geschlossen, Öffner sind geschlossen (oder eben mit Öffner-Schließer Kombination), Anlage läuft.
Und der Zustimmtaster ist eben in seiner Mittelposition, in der er gehalten werden muss, damit die Anlage läuft, die Öffner sind geschlossen und eben dieser Zustand wird am Element dargestellt.
Bei unserem PITen1 wären das eben der grüne und gelbe Draht und der braune und weiße. Wenn man den Taster los lässt bzw durch drückt wird geöffnet.
Zusätzlich hat man einen Schließer der beim durchdrücken oder los lassen geschlossen wird, den man als Meldung auswerten kann (grauer und grüner Draht)
Ist immer etwas verwirrend bei der Sicherheitstechnik, wie man da etwas darstellt. Für den einen ist der betätigte Zustand der den man darstellen sollte, für den anderen der unbetätigte.