Hallo zusammen,

bin beim Konfigurieren meines ersten Sicherheitsprogramms (Distributed Safety), HW-Konfig. Nach Vergabe der Schutzstufe für die F-CPU, Übernahme der automatisch erstellten F-Quell & F-Zieladressen von 1xF-DI und 1xF-DO habe "Speichern und Übersetzen" gedrückt, das Sicherhetsprogramm konnte sich nicht initialisieren mit folgender Meldung:"Notwendiger Parameter LOG_BASE_ADR der F_Baugruppe PROFIsafe Telegramm 30 kann nicht aus der HW-Konfiguration gelesen werden oder der gelesene Wert ist ungültig".
Kann einer von euch vielleicht weiterhelfen, was da übersehen wurde?

Danke im Voraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Abwarnung, Problemm schon gelöst. Ich habe es einfach übersehen, dass Step7 beim Einfügen neuer Komponenten in HW_Konfig deren Anfangs-Adressen nach Prinzip "lückenlos" alle nächsten freien automatisch vergeben hat. Dadurch sind bei manchen F-Baugruppen deren E- und A-Anfangsadressen ungleich geworden. Auch wenn sonst alles akzeptabel ist, akzeptiert Distr.Safety sowas nicht. Adressen manuel korrigiert - Problemm weg.
 