Regelung mit Start und Stopwert

Jelly

Level-1
Beiträge
217
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Jungs!

Ich häng hier mal richtig böse:

Ich hab einen FU, mit dem ich auf einen O2-Wert (Sauerstoff) regeln muss. Nun reicht die Leistung mit diesem einen FU nicht aus (bringt zu wenig Luft und damit zu wenig Sauerstoff) und es wir ein zweites Luftgebläse dazugeschalten. Dieses Gebläse wird allerdings nicht geregelt, es wird direkt mit dem Netzschütz geschalten.
Mein Problem dabei wird sein, dass der Regler beim Zuschalten des 2. nicht schnell genug die Leistung des FU-Gebläses zurücknehmen wird, da ich die Regelung ja sehr, sehr, sehr langsam laufen lassen muss. Eine Luftregelung muss man ja schon langsam laufen lassen, aber ich muss auch noch den O2_Gehalt in der Luft beachten!
Und der ist träge...

Dasselbe gilt andersrum beim Abschalten des 2. Gebläses:
Der FU wird auch hier zu langsam sein.

Frage: Meint Ihr, ich sollt in dem moment beim Umschalten den I-Anteil sehr klein wählen, damit der Regler schneller wird?
Oder gibt es da eine Möglichkeit, einen Start- und eine Stopwert einzugeben, z.B. 20% beim Zuschalten und 95% beim Rückschalten...??

ich arbeit hier mit dem FB 41 in einer CPU 315-2-DP

kann ich da was am fb41 machen?

bin bald für alle tips dankbar!!
 
Hallo Jelly,

Siemens hat für dich zwei Möglichkeiten vorbereitet:
  • Störgröße aufschalten, oder
  • I-Anteil initialisieren
Wahrscheinlich ist es am einfachsten, mit der pos. bzw. negativen Flanke des zweiten Lüfters den I-Anteil auf 0% bzw. 100% zu initialisieren.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ganz anderer Ansatz, du hast einen Sauerstoffregler, i.O.
dieser hat aber zunächst gar nichts mit dem FU zu tun.

Gibt der Sauerstoffregler von 0-50% aus, läuft der FU mit diesem Sollwert (*2),
gibt der Regler >50% aus wird der FU mit dem Sollwert (-50 * 2) gefahren + das Feste Gebläse eingeschaltet.

Dazu natürlich ganz wichtig noch eine Hysterese von mehreren Minuten, wo das feste Gebläse zu bzw. weggeschalten wird.

Da sich das nach einem typischen Kläranlagenanwendungsfall anhört, interessiert es ja auch nicht wenn dein Regler mal ein wenig "überschwingt".

Mfg
Manuel
 
Ein anderer Ansatz ist:

Mit dem ungeregelten Gebläse die Grundlast aufbringen, d.h die ganze Zeit laufen lassen und mit dem FU auf den geforderten O2 Wert ausregeln.

Ob das bei dir funktionieren kann mußt du dann aber wissen. Kommt wohl drauf an wieviel das ungeregelte Gebläse bringt. Musst du bis auf 0%-Zufuhr runtergehen oder gibt es immer eine Mindestzuführmenge?:confused:


vG
Bluescreener
 
probieren

Ein anderer Ansatz ist:

Mit dem ungeregelten Gebläse die Grundlast aufbringen, d.h die ganze Zeit laufen lassen und mit dem FU auf den geforderten O2 Wert ausregeln.

Ob das bei dir funktionieren kann mußt du dann aber wissen. Kommt wohl drauf an wieviel das ungeregelte Gebläse bringt. Musst du bis auf 0%-Zufuhr runtergehen oder gibt es immer eine Mindestzuführmenge?:confused:


vG
Bluescreener

Danke für die Tipps!

Mit einem ungeregelten als STart wird wohl nicht gehen, die haben zu veil Power.. naja

Ich werd jetz mal noch verschiedene Sachen testen. Vielleicht bekomm ich ja ne gute Lösung raus...

Aber diese Woche bin ich leider woanders und kanns nicht testen.:???:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
I-Anteil initialisieren ist eine gute Möglichkeit. Eine andere ist: letztes Stellsignal zwischenspeichern und nach dem Ausschalten den Regler auf Hand mit diesem Speicherwert als Sollwert, Reglerausgang zum Stellglied wegschalten. Nach dem Zuschalten :Stoßfreie Hand/Auto-Umschaltung mit letztem Stellsignal als Handsollwert. So macht der Regler genau da weiter wo er aufgehört hat.

Funktioniert auch bei impulsweiser Unterbrechung eines Prozesses.;)
 
?

Hallo!

Aber ich will den Regler ja nicht abschalten, er muss nur sehr schnell reagieren beim Zuschalten der nächsten Stufe.

Der Regler macht versucht erst einmal, z.B. 800m3/h zu leisten. brauch ich jetzt 900 m3/h muss ein 2, gebläse dazu, weil das 1. nur 850 kann.

das 2. wird sofort zugeschalten und bringt locker weitere 800 m3/h. d.h. der regler muss in diesem moment sehr schnell sein.

Danke schon mal für eure Antworten! ich muss jetzt einfach mal was ausprobieren.. geht aber noch 1-2 wochen...
 