Hallo zusammen,
hab gerade mal alle Beiträge kurz überlesen, also sorry, wenn ich schon was schreibe was in der Art schon da war.
Für die Maschine ist so wie ich die jetzt aus den Antworten kenne die VDE0113 anzuwenden. Ich werde aber auch fast täglich gefragt, ob das alles so sein muss.
Ich habe micht alleine schon aus Haftungsgründen dazu entschieden ,
in meinen Fällen immer 0113 anzuwenden.
Es kommen heute noch Maschinen in Umlauf, die definitiv nicht nach Norm sind, da dort Leute arbeiten "das machen wir schon immer so".
Die Vorschrift wurde ganz eindeutig geändert, ein Steuertrafo wird z.B. schon beim ersten externen Schaltelement gefordert.
Viel wichtiger und teurer sind aber Netztrenneinrichtung, Not-Aus, Sicherheitsbewertung usw.
weiterhin Konformitätserklärung
Für Bäckereien usw. gibt es weiterführende Vorschriften der BG´s z.B. über FI´s usw.
Als Fazit:
Ich lass den Auftrag lieber sausen, als mit einem Bein im Knast zu hängen,
aber man hört einfach zu oft, "das machen doch alle so"
Nur mal so am Rande,
ich habe seit Jahren alle meine Kunden gezwungen die Türschalter mit 2Öffnern auszustatten, da ich prinzipiell nach Kat3 verdrahte wenn möglich. Manche Kunden wollten sich weigern, dann habe ich auf den schriftlichen Nachweis zur Ermittlung der Sicherheitskategorie bestanden.
Den konnte mir niemand liefern, also hab ich jetzt überall zwei Öffner.
hab gerade mal alle Beiträge kurz überlesen, also sorry, wenn ich schon was schreibe was in der Art schon da war.
Für die Maschine ist so wie ich die jetzt aus den Antworten kenne die VDE0113 anzuwenden. Ich werde aber auch fast täglich gefragt, ob das alles so sein muss.
Ich habe micht alleine schon aus Haftungsgründen dazu entschieden ,
in meinen Fällen immer 0113 anzuwenden.
Es kommen heute noch Maschinen in Umlauf, die definitiv nicht nach Norm sind, da dort Leute arbeiten "das machen wir schon immer so".
Die Vorschrift wurde ganz eindeutig geändert, ein Steuertrafo wird z.B. schon beim ersten externen Schaltelement gefordert.
Viel wichtiger und teurer sind aber Netztrenneinrichtung, Not-Aus, Sicherheitsbewertung usw.
weiterhin Konformitätserklärung
Für Bäckereien usw. gibt es weiterführende Vorschriften der BG´s z.B. über FI´s usw.
Als Fazit:
Ich lass den Auftrag lieber sausen, als mit einem Bein im Knast zu hängen,
aber man hört einfach zu oft, "das machen doch alle so"
Nur mal so am Rande,
ich habe seit Jahren alle meine Kunden gezwungen die Türschalter mit 2Öffnern auszustatten, da ich prinzipiell nach Kat3 verdrahte wenn möglich. Manche Kunden wollten sich weigern, dann habe ich auf den schriftlichen Nachweis zur Ermittlung der Sicherheitskategorie bestanden.
Den konnte mir niemand liefern, also hab ich jetzt überall zwei Öffner.