Hallo
Ich habe Thermofühler Typ J
In der Anlage sind aber Kabel Typ L verlegt.
Ich habe bereits geschaut, die Kabel sind aus dem gleichen Material.
Fühler Typ L und Typ J unterscheiden sich aber etwas im Temperaturverhalten.
Tdiff = 100 K
Typ-L 5.37653 mV
Typ-J 5.26892 mV
Tdiff = 500 K
Typ-L 27.8536 mV
Typ-J 27.39263 mV
Was meint ihr geht das gut? Hat jemand Erfahrung?