Hallo zusammen,

ich habe einen Analog Sensor welcher einen Ausgang von 4...20mA hat und ein Gateway welcher es einlesen kann. Bekomme es jedoch nicht angeschlossen, ist etwas anders als bei der SPS.

Der Sensor ist folgender:
bezeichnung.jpg
Mit folgenden Eigenschaften/Anschlüssen:
eigenschaften.jpg

Die Hardware/Gateway hat einen Eingang(der zweite von unten) für: V, COM, I. Also I sollte für mA sein. Externes Netzteil habe ich 24V.
gateway.jpg

Wie kann ich die 4 Kabel von dem Sensor mit dem Netzteil und dem Gateways richtig verbinden, damit ich die Werte zwischen 4 und 20mA erhalte?

Ich danke euch für die Hilfe. :)
 
Ich weiß nicht welche vier Kabel Du meinst, aber Dein Sensor hat in der Konfiguration 4-20mA nur zwei aktive Anschlüsse, nämlich 1 und 3, 2 und 4 sind als n.c. gekennzeichnet was not connected heißt.
Da Du den Typ des Gateways nicht verraten hast kann ich nur raten, aber ich würde Pin 1 am Sensor mit I am Gateway und Pin 3 mit Com am Gateway verbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Ofitz,

Also auf dem Typenschild steht, Du hast eine 420A. Laut Anschlußtabelle hast Du also nur 2 Adern, keine 4. Nämlich 1 + 3 (V+ und GND).

Es kommt jetzt darauf an, wie Dein Gateway das angeschlossen haben will.

Es kann sein, daß Du das einfach zwischen I und GND anschließt. Es kann aber auch sein, daß Du 24V auf V+ gibst und dann mit GND auf I, ggf. dann noch GND vom Gateway auf 0V legen. Dazu müßte man jetzt den Gateway-Typen kennen.

Gruß
Jens
 
Die Dokumentation zu dem MRX von INSYS icom ist aber auch sowas von bedürftig, da kommt kein Biogasbauer mit klar. Wahrscheinlich musst du den Seilzugsensor auf der "1" mit 24V einspeisen. Die "3" muss auf "I" der Karte und "COM" auf die Masse der Stromversorgung. Eigentlich kann es nicht anders sein. "V" wäre der Spannungseingang und bleibt unbeschaltet.
 
Die Dokumentation zu dem MRX von INSYS icom ist aber auch sowas von bedürftig, da kommt kein Biogasbauer mit klar. Wahrscheinlich musst du den Seilzugsensor auf der "1" mit 24V einspeisen. Die "3" muss auf "I" der Karte und "COM" auf die Masse der Stromversorgung. Eigentlich kann es nicht anders sein. "V" wäre der Spannungseingang und bleibt unbeschaltet.

Danke für die Anleitung...
Ja, genau so würde ich es auch zuerst probieren.

Bitte beachten: Du hast ein 4..20mA-Gerät, der Eingang ist aber 0..20mA. Du hast also zwei verschiedene Skalierungen!
Was mich dabei wundert: Eingang 0..20mA, aber die LED geht bei <4mA schon auf gelb :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten. Es war sehr hilfreich.

Wie ihr beschrieben habt, hat es funktioniert:


  • Sensor Kabelader 1(Brown) an ein 24V-Netzteil V+
  • Sensor Kabelader 3(Blue) an das Insys Gateway Analogeingang I
  • Insys Gateway Analogeingang COM an 24V-Netzteil V-

So bekomme ich Werte rein.

@JSEngineering da ich 0-20mA habe bei Insys und 4-20mA beim Sensor. Muss ich mit 0-16mA rechnen wegen der Skalierung oder trotzdem 0-20?
 