Hallo Zusammen,

ich arbeite gerade an meiner Technikerarbeit im Bereich Mechatronik/Automatisierungstechnik.
Ich versuche momentan eine Verbindung von drei identischen IO-Link Master via Profinet mit meiner SPS CPU1512 herzustellen.

Nun zum Problem:
Ich schaffe es nicht Sie auseinander zu halten. Sprich egal welchen von den 3 Mastern ich anschließe er erkennt immer nur einen.
Ich habe mehrere Screenshots angehängt.
Auf einem erkennt man das die Verbindung zu einem Master SIG200 hergestellt werden kann und zu dem SIG200_1 nicht.
Wenn ich jetzt den SIG200 ausstecke, zu dem die Verbindung besteht, und einen beliebigen anderen einstecke, wird dieser als SIG200 erkannt.

Übersicht.PNG

Das heißt die IO-Link Master sind nicht eindeutig zugewiesen.
Ich habe bereits versucht eindeutige Profinet Namen zuzuweißen.
Ich finde jedoch unter den Online Zugängen keinen einzigen Teilnehmer meines Gesamtsystems. Obwohl die Verbindung ja hergestellt werden kann.
Online-Zugänge.PNG

Verschiedene IP Adressen habe ich auch vergeben:

Netzwerk.PNG

Vielleicht habe ich ja etwas in der SPS Konfig selber noch nicht geändert. Das sieht momentan so aus:

Adressübersicht.jpg

Ich sitze nun echt schon ne Weile dran und komm einfach nicht darauf was es ist. Vielleicht muss man noch ein Häckchen irgendwo setzen.

Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Vielleicht übersehe ich ja einen Fehler von mir.

Viele Grüße und danke für jede Hilfe

FLM
 
Da gibt es nun dutzende Möglichkeiten...

Du hast sicherlich schon die i210-Netzwerkkarte nach erreichbaren Teilnehmern durchforstet? Ansonsten einfach mal in der Systemsteuerung die vermeintlich nicht genutzte Karte abschalten um zu schauen worüber Du Dich verbindest. Nicht das evtl. noch ein internes PC-Routingproblem hinzukommt.

Die Geräte werden alle als das gleiche gefunden weil sie bereits so eingerichtet wurden über den Profinet-Namen oder die gleiche IP haben. Daher können zwei gleiche auch nicht gefunden werden.
In Deinem dritten Bild könntest Du den nicht aktiven Master mit Rechtsklick -> Namen vergeben bearbeiten, zur Not den aktiven einfach ändern.
Soweit ich weiß hat Sick ebenfalls ein Konfigurationstool, glaub Sopas oder ähnlich. Wird das genutzt?

Wie sieht der Rest des Aufbaus aus? Hängt alles an einem Switch, ... ?
Die HMI wird auch nicht gefunden und das ist schon selten.
Die Netzübersicht hilft nicht viel zur Auswertung, wichtig ist zu wissen ob Du eine Topologie eingerichtet hast und Dich daran gehalten hast oder wenn Du keine eingerichtet hast, wie die Verbindungswege sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast sicherlich schon die i210-Netzwerkkarte nach erreichbaren Teilnehmern durchforstet? Ansonsten einfach mal in der Systemsteuerung die vermeintlich nicht genutzte Karte abschalten um zu schauen worüber Du Dich verbindest. Nicht das evtl. noch ein internes PC-Routingproblem hinzukommt.

Habe ich versucht. Die Verbindung wird über Intel Ethernet Connection (7) I219-V hergestellt.
Wenn ich Online verbinden mache und Daten übertrage funktioniert das auch einwandfrei. Aber erreichbare Teilnehmer kann ich nicht finden.

In Deinem dritten Bild könntest Du den nicht aktiven Master mit Rechtsklick -> Namen vergeben bearbeiten, zur Not den aktiven einfach ändern.

Das habe ich versucht. Jedoch den aktiven habe ich noch nicht geändert. Werde ich mal austesten ob das geht.

Soweit ich weiß hat Sick ebenfalls ein Konfigurationstool, glaub Sopas oder ähnlich. Wird das genutzt?

Ich nutze SOPAS. Die Einrichtung mache ich über Google Chrome via IP Adresse. Aber da ich über TIA nicht die anderen IP Adressen zugewiesen bekomme, erreiche ich natürlich auch nur einen über den Rechner.
Einzeln angeschlossen via USB und versucht die Einrichtung manuell zu machen habe ich auch. Aber ich erhalte das selbe Ergebnis. -> über TIA keine Verbindung.

Wie sieht der Rest des Aufbaus aus? Hängt alles an einem Switch, ... ?
Die HMI wird auch nicht gefunden und das ist schon selten.

Die Komponenten hängen alle an einem Switch.
Vielleicht dazu als Info: Es handelt sich um eine komplette Industrie 4.0 Anlage, deshalb arbeite ich in einem bestehenden Programm und erweitere dieses. Mein System ist nur eines von 27 weiteren. All diese Systeme hängen an einzelnen Switches und verbinden sich alle via Profinet mit dem MES Rechner.

Das Phänomen mit dem HMI hab ich an allen weiteren der 27 Systeme, welche so ausgeliefert wurden.

Die Netzübersicht hilft nicht viel zur Auswertung, wichtig ist zu wissen ob Du eine Topologie eingerichtet hast und Dich daran gehalten hast oder wenn Du keine eingerichtet hast, wie die Verbindungswege sind

Ich hänge nochmal 2 Bilder an. Das eine von der Netzübersicht in der ich es eingerichtet habe. Auch hier bin ich dem Stil des bestehenden Programmes gefolgt. Es gibt andere Teilsysteme die einen IO-Link Master verbaut haben. Die sind mit .100 adressiert. Aber keines dieser Systeme hat mehrere externe IO-Link Master.

Netzwerkübersicht.JPG Netzwerkübersicht


Topologieübersicht.JPG Topologieübersicht

Könnte es daran liegen, dass ich keinen Switch dazwischen geschalten habe? Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Keines der anderen Systeme würde einen benötigen da genügend Anschlüsse an der SPS vorhanden sind.


Danke für die schnelle Antwort!
 