Scope Triggern über Feldbus

urlaub

Level-2
Beiträge
84
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe an einer Anlage einen Movidrive MDX61B mit Profinet. Auf dem Umrichter läuft die Restwegpositionierung.
Es tritt sporadisch das Problem auf, dass die Positionierung nicht passt und die SPS erkennt das dann.
Jetzt würde ich gerne ein Scope erstellen, das im Fehlerfall von der SPS über Profinet getriggert wird.
Es wird ja über die Schnittstelle das Steuerwort übertragen und Bit7 frei/reserviert.
Kann ich dieses Bit nutzen, um das Scope von der SPS zu triggern?
Welche Einstellung müsste ich im Scope für den Trigger machen?

Danke
urlaub
 
Hallo ,

Dass Sie das Bit 7 als Trigger nutzen wollen, sollte funktionieren.

Als Trigger müssten Sie in diesem Fall "Digital" und als Trigger-Parameter PA1 Bit 7 mit steigender Flanke auswählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank,
noch eine Frage:
Muss der Laptop mit dem Movitools permanent mit dem Umrichter verbunden sein oder kann das Scope auf dem Umrichter auch ohne Programmierlaptop getriggert werden?
 