SEW Umformer MDX61B + DEH11B meldet sofort Fehler 14

DJMetro

Level-2
Beiträge
306
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich habe ein Problem mit dem Umformer MDX61B mit Geberkarte DEH11B. Dieser geht beim Start sofort in Störung mit F14 "Kurzschluß Geber" selbst wenn dieser nicht angeschlossen ist. Wir haben schon die Karte getauscht aber der Fehler kommt sofort wieder. Woran könnte es liegen? Andere Umformer mit anderen Karte funktionieren sofort.

Andi
 
Die DEH11B ist eine Karte für einen Hyperface-Geber. Bist du sicher das du so einen Geber hast ?

Zitat von SEW

HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B
Die optionsfähigen Geräte MOVIDRIVE® MDX61B können mit der HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B ausgestattet werden. Die Geberkarte bietet einen Eingang für den Motorgeber und einen Eingang für einen externen Geber, auch Streckengeber genannt. Der Eingang für den externen Geber kann auch als Ausgang für eine Inkrementalgeber-Simulation verwendet werden.
 
Geile Sache. Da haben die Kollegen in der Planung mal wieder nicht aufgepasst. Welchen Typ brauch in denn da?

Andi
 
Hallo!
Der AS7W ist ein Hiperfacegeber. Die Karte ist also richtig.
Ist die Geberleitung selbst angefertigt?
Meistens ist die Verdrahtung des Gebers falsch oder der Geber selbst ist defekt.

Gruß!
 
Ich finde es immer wieder Toll, wenn in Foren einfach Behauptungen aufgestellt werden von Leuten, die sich offenbar nicht auskennen!!

Ob der AS7W ein Hiperface-Geber ist, kann ich an dieser Stelle nicht verifizieren. Tatsache ist in jedem Fall, dass mit der DEH11B sowohl Hiperface-Geber als auch sin/cos-Geber angebunden werden können (genau Beschaltung siehe Systemhandbuch, egal welcher Gebertyp - er wird immer am X15 angeschlossen!)! Die DEH21B würde auch funktionieren, sie ist allerdings eine Kombi-Karte für Hiperface- oder sin/cos-Geber am Motor (X15) und einen zusätzlichen SSI-Streckengeber (X62) - ich rate bei einfachen Anwendungen von der DEH21B ab, da Du die Funktion schlicht und einfach nicht brauchst - DEH11B reicht! Welcher Gebertyp schlussendlich dran hängt, wird bei der Inbetriebnahme eingestellt.

Fehler 14 ist grundsätzlich mal ein allgemeiner Geberfehler (woher hast Du die "Kurzschluss"-Info ??). Der Fehler wird i.d.R. auch gemeldet, wenn noch kein Geber angeschlossen ist. Meistens hängt der Fehler mit falscher Verkabelung des Gebers, schlechter Schirmung, defektem Geber oder einer schlampig eingesteckten Geberkarte zusammen (in Reihenfolge ihrer Häufigkeit) In meiner alten Firma haben wir aus diesem Grund recht früh nur noch vorkonfektionierte Kabel eingesetzt.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler 14 ist grundsätzlich mal ein allgemeiner Geberfehler (woher hast Du die "Kurzschluss"-Info ??). Der Fehler wird i.d.R. auch gemeldet, wenn noch kein Geber angeschlossen ist. Meistens hängt der Fehler mit falscher Verkabelung des Gebers, schlechter Schirmung, defektem Geber oder einer schlampig eingesteckten Geberkarte zusammen (in Reihenfolge ihrer Häufigkeit) In meiner alten Firma haben wir aus diesem Grund recht früh nur noch vorkonfektionierte Kabel eingesetzt.

mfg Maxl

Ich kann noch ein paar hinzufügen

Beim Zusammenbau des SUB D-Steckers Ader abgequetscht, kalte Lötstelle, Kurzschluss durch Reste vom Schirm, oder einfach Pin im Stecker vertauscht.

Im Motion Studio gibt es normalerweis noch einen Subfehlercode. Wenn du den bei der Hotline angibst, können die meist schon genauere Aussagen treffen.
 