Was ist der Trick?
Der Trick ist, daß man bei solchen "Schweinereien" sehr genau wissen muß was man tut, und sehr genau lesen und verstehen muß wie man es tun soll. :cool:

Zitat aus der Hilfe zum SIMATIC Manager:
Vergabe einer zur Projektierung abweichenden Zugangsadresse

Um für den Online-Zugang eine von der Projektierung abweichende Adresse zu vergeben, besteht die Möglichkeit, die Zugangsadresse in den Objekteigenschaften des S7-Programms online zu ändern. Bei Standardkonfigurationen wird vom Gebrauch dieser Möglichkeit abgeraten, da bei einer Änderung der Zugangsadresse des S7-Programms eine Inkonsistenz zwischen dem S7-Programm und der zugeordneten projektierten Adresse entsteht.

  1. Wählen Sie im SIMATIC Manager den Menübefehl Extras > Einstellungen.
  2. Schalten Sie auf der Registerseite "Ansicht" die Option Ändern der Zugangsadresse zulassen ein.
  3. Lassen Sie sich in der Ansicht online die Objekteigenschaften eines S7-Programms anzeigen.
  4. Stellen Sie die gewünschte Zugangsadresse ein.
  5. Schließen Sie das Dialogfeld mit OK.
Kurz: die Zugangsadresse muß im Programmordner in der "online"-Ansicht eingestellt werden.

Harald
 
Guten Morgen.
Da gibt es das auch nicht. Kann das damit zu tun haben, dass ich Version 5.6 habe, die Beschreibungen aber immer für Version 5.5 sind?
Step7.jpg
Gruß,
Axel
 
Habe es gefunden. Erest habe ich das gefunden:
Step7_b.jpg
Das ist aber immer ausgegraut.
Dann bin ich endlich durch genauestestestes Lesen (Danke Harald) drauf gekommen:
Step7_c.jpg
Vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider funktioniert es nicht. Ich bekomme immer die Meldung "Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden."
Versuchsaufbau war:
Step 7 auf meinem Laptop -> Lan-Verbindung zu meinem Router
Anydesk mit einem Rechner im SPS-Netz verbunden. Port-Weiterleitung eingerichtet TCP 102 auf IP der SPS.
Step7 auf IP 127.0.0.1 eingestellt (Anydesk leitet es dann theoretisch auf das SPS-Netz und die IP der SPS weiter).
Beide Windows-Firewalls ausgeschaltet. Auf dem Laptop und dem Rechner der Leitwarte.
Hat jemand dazu noch eine Idee?
Gruß,
Axel
 
127.0.0.1 ist doch die interne Adresse eines Windows-PC, damit sich Programme per IP lokal unterhalten können. Warum sollte AnyDesk diese Adresse routen? Geroutet werden doch nur Adressen, die nicht im lokalen Netzwerk liegen.
 
Das Stichwort ist hier NAT. Anydesk fungiert hier als NAT-Firewall, nimmt die Anfragen auf Adresse 127.0.0.1 port TCP 102 entgegen und leitet sie ins entfernte Netz mit der IP des Remote PC als Absender weiter. Kommen Rückmeldungen am RemotePC diesen Port betreffend an weden sie zum Anydesk-Client zurückgeroutet und über die 127.0.0.1 ausgegeben. Aber jetzt wo Du es sagst: ich muss das gleich noch mit der lokalen IP des Rechners versuchen. Vielleicht lauscht Anydesk auf dieser Adresse!
 
Die SPS steht beim Kunden eine Stunde fahrt entfernt. Es soll nur ein Analogwert angepasst werden. Ich habe meinen Programmierlaptop vor mir. Anydesk dient als Übertrager von Port 102. Somit kann ich remote ohne Tunnel (eigentlich ist Anydesk der Tunnel) was einspielen.
Ich fände diese Lösung recht schick.
 
Anydesk mit einem Rechner im SPS-Netz verbunden. Port-Weiterleitung eingerichtet TCP 102 auf IP der SPS.
Ich kenne Anydesk nicht. Was hat Dein Anydesk mit dem Zugriff von Step7 auf die SPS zu tun? Das Anydesk macht ein Port-Forward des Port 102? Schützt das wenigstens den Zugriff oder kann da jedermann vom Internet auf die SPS zugreifen?

Folge dem Link in der FAQ zum Ändern der Zugangsadresse. Dort ist beschrieben wie man viel sauberer einen Router-Stellvertreter ins Step7-Projekt einbaut, anstatt ohne Sachverstand die Zugangsadresse zu manipulieren. Oder schau Dir mal ACCON-TeleService IE an.
Nachtrag zu Fernzugriff projektieren bei Variante D) Port-Forwarding in der Kunden-Firewall
(da wird der Einsatz einer Dummy-SIMATIC-Station als Router-Stellvertreter im Step7-Projekt beschrieben)
(...)
Liebe Unwissende: Bitte nicht nachmachen ;)
(...)
Da eine einmal so vorgenommene Änderung der Zugangsadresse bis zu einer erneuten Änderung "unsichtbar" bestehen bleibt (!!!), empfehle ich, besser meinen Router-Stellvertreter oder das Tool ACCON-TeleService IE zu benutzen, da es dabei jederzeit ersichtlich ist, daß eine von der HW-Konfig abweichende Zugangsadresse benutzt wird.

Harald
 
Mit der IP an der Netzwerkkarte des Client-Rechners klappt es auch nicht. Muss man um mit Simatic Manager einzuspielen noch einen Port frei schalten?
Auch mit ein 1-zu-1 NAT Router muss der Router IP als Gateway in den SPS eingetragen werden. Ist das schon so ?
Auf welche Seite von der NAT Router befindet sich der Client-Rechner ?
 
Auch mit ein 1-zu-1 NAT Router muss der Router IP als Gateway in den SPS eingetragen werden. Ist das schon so ?
Auf welche Seite von der NAT Router befindet sich der Client-Rechner ?
Ja. Mache ich immer. Wenn ich dann doch einen Tunnelzugang bekomme kann ich sofort programmieren.
Der weg ist folgender:
Mein Laptop -> Anydesk client -> Internet -> Anydesk Kunde (Server) -> Kundennetzwerk -> KundenSPS