Guten Abend zusammen,

wir wollen unseren Materialkühler von einer Schützsteuerung auf eine SPS-Steuerung umrüsten. Dabei bräuchte ich bei der Regelung der Kühlwassertemperatur etwas Hilfe. Der Regler soll 4 Ventilatoren mit jeweils 2 verschiedene Drehzahlen steuern.


1.Wie wandle ich den analogen Stellwert richtig in Binäre Signale um?

Mein Lösungsansatz: Stellwert auf 0-90 einstellen

Ventilator 1
Ventilator 2
Ventilator 3
Ventilator 4
Ein
Aus
Stufe 0
Aus
Aus
Aus
Aus
Stufe 1
langsam
Aus
Aus
Aus
>10
<7
Stufe 2
langsam
langsam
Aus
Aus
>20
<17
Stufe 3
langsam
langsam
langsam
Aus
>30
<27
Stufe 4
langsam
langsam
langsam
langsam
>40
<37
Stufe 5
schnell
langsam
langsam
langsam
>50
<47
Stufe 6
schnell
schnell
langsam
langsam
>60
<57
Stufe 7
schnell
schnell
schnell
langsam
>70
<67
Stufe 8
schnell
schnell
schnell
schnell
>80
<77

2. Welchen Regler ist besser für meine Anwendung, SFB41 CONT_C oder SFB58 TCONT_CP?
3. Habt ihr ein paar Tipps zum Regler einstellen?
 

Anhänge

  • Kühler istzustand.jpg
    Kühler istzustand.jpg
    125,8 KB · Aufrufe: 49
Zuletzt bearbeitet:
Wir machen sowas mit einem Stufenschaltwerk. Wenn der Istwert um eine variable Differenz (plus/minus) vom Sollwert abweicht läuft eine Zu- bzw. Abschaltzeit, nach Ablauf der Zeit wird eine Stufe zu- oder eben abgeschaltet. Bei uns gibt es dann auch noch Reihenfolgen, mit einem automatischen Wechsel, so das jede Stufe auch mal dran kommt.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe so etwas mit einem kontinuierlichen Regler in der Art und Weise schon einmal umgesetzt. Es funktioniert schon, nur solltest nur ein entsprechenden Totbandbereich (DEADB_W beim CONT_C) vorsehen, andernfalls hast du bei einem PI-Regler auch bei einer kleinen Regelabweichung irgendwann eine Stufenumschaltung.
 
Oder genau so wie in deiner Tabelle dargestellt lösen.

Einfach jeweils Vergleicher die dir die Stufen vorgeben.

Dann bei jedem Ventilator die Stufe Auswerten und dann entsprechend ausgeben.

Wenn du eine Visu hast, die Tabelle anzeigen und dann kann man die Werte eingeben.

In der SPS aber eine Auswertung, dass kein Blödsinn eingegeben werden kann.
 
Danke für die hilfreichen Antworten.

Würdet ihr den D-Anteil verwenden oder wegschalten?

Bei uns gibt es dann auch noch Reihenfolgen, mit einem automatischen Wechsel, so das jede Stufe auch mal dran kommt.

Frank

Wie legt ihr die Reihenfolge fest? Nehmt ihr den mit der geringsten Laufzeit oder wird einfach jedes mal gewechselt.
 
Zurück