    Hallo,

    ich möchte Proportionalventile mit einer Hochlauf bzw. Runterlauframpe ansteuern (S7-300, STEP7 V5.2).
    Kann mir evtl. jemand erklären wie man das macht?
    Zitieren Zitieren Hochlauf bzw. Runterlauframpen  

  2. #2
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nabend

    ich geh mal davon aus das das Prop ventil Analog Angesteuert wird.

    Ich würde den Baustein bzw die Stellgrößen berechnung in einem bestimmten Zeitrütmuß aufrufen und beim aufruf immer 1 dazu addieren bzw abziehen bis die gewünschte Stellgröße erreicht ist.

    Über die aufrufzeit kannst du die Rampenlänge bestimmen.

    MfG
    Balou

  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Der OB35 kann in der Hardware eingestellt werden und läuft dann zeitgetriggert. Den nutze ich auch für meien eigenen PID FB

    Gruß pt

  4. #4
    Registriert seit
    10.06.2004
    Beiträge
    98
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für die schnellen Antworten, aber ich habe das nicht so recht verstanden.
    Gibt es evtl. ein Beispiel?

  5. #5
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    du hast sicherlich eine stellgröße für das prop ventil!

    z.B. 0.0-100.0%

    Du willst das das ventil lagsam öffnet und langsam schließt?

    Überlegung:

    Bewegfung 1% öffnung in (sagen wir) 1 sec

    Funktion:

    Der Sollwert für das Prop-Ventil wird mit dem wert verglichen den du bisher vorgibst.
    Sollte eine Differenz vorhanden sein ziehst du 1% zent ab bzw schlagst 1% drauf je nach richtung der differenz.
    Somit bekomst du eine Rampe.

    Zeit der Rampe Stellst du ein in dem du den Baustein nicht Zyklisch sonder wi von plc_tippser vorgeschlagen im OB 35 oder über einen Timer mit PF flanke auf die aufrufzeit gibt die Rampenlänge vor.

    Für genauere Infos brauche ich genauere Daten wie du das Ventil ansteuerest (Regler oder Stellwertgeber)

    MfG Balou

  6. #6
    Registriert seit
    10.06.2004
    Beiträge
    98
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der Sollwert kommt von einem Poti und ist ein 4-20mA analoger Eingang.
    Am Ausgang ist ein Proprtionalventil mit 0-10V Steuerstrom angeschlossen.

    Ich habe den Eingang schon normiert damit ich maximal 10V am Ausgang erhalte und möchte nun die 0-10V langsam ansteigen lassen egal wie schnell mein Poti aufgesteuert wird.

    Wie spreche ich z. B. den OB35 an??

  7. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    der ob 35 wir im hardware manager unter weckalarme parametriert.
    hier kann man angeben nach wieviel ms der ob 35 aufgerufen werden soll. ein sog. timer interrupt. den ob35 selbst muss du im simatic manager unter bausteine ,RMT-> neues objekt einfügen -> organisationsbaustein. es erscheint ne maske und in der trägst du als namen ob35 ein. fertig.
    alles was du in den ob35 programmierst wird alle X ms aufgerufen. wobei das x wie oben schon erwähnt im hardwaremanager eingestellt werden kann.

    RMT = rechte maus taste
    Zitieren Zitieren ob35  

  8. #8
    Registriert seit
    10.06.2004
    Beiträge
    98
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Gast,

    danke erstmal. Das habe ich kapiert.

    Jetzt noch eine Frage zu den Stellgrößen. Was muß im OB35 jetzt programmiert werden?

    L EW??
    T AW??

    Oder wie muß ich mir das Vorstellen?
    Zitieren Zitieren OB35  

  9. #9
    Registriert seit
    12.05.2004
    Beiträge
    111
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo capri-fan,

    auf der Siemens Homepage (www4.ad.siemens.de) findest Du einen kostenlosen Baustein. Suchwort ist "Rampengenerator". Funktioniert ohne OB3x und ist trotzdem Zykluszeit unabhängig. Verwende den selber schon sehr lange und es funzt sehr gut.


    Gruss Andi F

  10. #10
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du mir deine mail mitteilst kann ich die eine kompl. fertige Rampensteuerung mailen.

    Gruß kleissler
    Zitieren Zitieren Hab ein Beispielprogramm parat  

Ähnliche Themen

  1. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    Von ollib im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:54
  2. Probleme mit Hochlauf der CU320 nach Netz ein
    Von Martin1982 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 12:39
  3. DP-Slaves: Hochlauf und Betriebsbereit erkennen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 22:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •