    Hallo!
    Hab eine Frage an die Regleungsprofis.

    Folgendes Problem an einer Heiz-Kühl Regelung:

    Der Heizvorgang dauert von 25°C Auf 45°C ca. 50 Minuten.
    der Kühlvorgang ist schnell und Dauert von 45°C auf 25°C
    ca. 2-3 Minuten.

    Habe mit meiner Regelung: Simatic Standard PID-Control (PI-Cont-C-Regler mit Puls-Regler) die Optimierung des Heizvorgangs aufgenommen und diese Werte übernommen.
    Starte ich jetzt den Kühlvorgang ändert sich der Stellwert sehr träge und es dauert sehr lange bis die Strecke gekühlt wird.

    Wie würdet ihr eine solche Regelung Regeln bzw. wie bekomme ich eine schnelle Änderung des Stellwertes hin?

    - 2 Regler für jeweils Heizen und kühlen?
    - 1 Regler und beim umschalten von Heizen auf kühlen und umgekehrt, die Reglerdaten umkopieren?

    Noch einige Daten:
    OB35 auf 100ms
    Cont-C Regler alle 100ms im OB35 augerufen.
    Puls-Regler alle 20ms im OB35 aufgerufen.


    Vielen Dank im Vorraus...
    Zitieren Zitieren PID Heiz-Kühl Regelung  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.445
    Danke
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard

    Hallo tomtom,

    mir würde die Variante mit zwei Reglern besser gefallen. Es bleibt vermutlich übersichtlicher.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    tomtom222 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2004
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi!
    Ja mit 2 seperaten Reglern funktioniert das sehr gut!

    Hab allerdings die OPtimierung von Hand gemacht.
    Kann das sein, daß die Regleroptimierung von SImatic Standard-PID-Control 5.1 nicht so gut funktioniert?

    MfG
    tomtom222

Ähnliche Themen

  1. Heiz und Kühlvorgang in SCL oder AWL
    Von Roland1 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 10:18
  2. Heiz und Kühlvorgang in SCL oder AWL
    Von Roland1 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 18:48
  3. Regelung via SPS
    Von Scapi im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:38
  4. PID Heiz-Kühl Regelung
    Von tomtom222 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 23:43
  5. Regelung
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 15:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •