    I it can not find what set and reset marker M104.6 i M104.7
    Marker acts 100% what spectators online.
    He is probably placed somewhere indirectly.
    I ask about help
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren I have problem STEP5 programme regulator  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    186
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    have a Look in the "HMI" some HMIs can set and reset variables.

    Or you look if the variable is used like Byte or Word.
    in S5 you can search with the "F2" Button

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    I can't found using of Byte or Word.
    I think, in one of the FB must be an indirect function i.e. B xxx T MW0 (MB0)
    Only one time in FB33 is an T MW0.
    It's difficult (mystic) .
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    186
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    i dont know if S5 works with Pointer.
    in S7 is one kind of indirect adressing: P#m104.7.

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Symbol-Table
    MW 98 MW 98 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Muffel 1
    MW 100 MW 100 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Tr.Austr.
    MW 102 MW 102 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Tr.Eintr.
    MW 104 MW 104 3 -Punkt Schritt Ausg.Regler Primaerluft
    MW 106 MW 106 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Zentrall.
    MW 108 MW 108 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Muffel 2
    MW 110 MW 110 3 - Punkt Schritt Ausg.Regler Tr.Austr.

    M 98.6 M 98.6 Kuehll.Muffel 1 - (DB 27)
    M 98.7 M 98.7 Kuehll.Muffel 1 + (DB 27)
    M 100.6 M 100.6 Temp.Trockner Austritt - (DB 20) Staub
    M 100.7 M 100.7 Temp.Trockner Austritt + (DB 20) Staub
    M 102.6 M 102.6 Temp.Trockner Eintritt - (DB 22)
    M 102.7 M 102.7 Temp.Trockner Eintritt + (DB 22)
    M 104.6 M 104.6 Primaerluft - (DB 21)
    M 104.7 M 104.7 Primaerluft + (DB 21)

    M 106.6 M 106.6 Zentralluft - (DB 23)
    M 106.7 M 106.7 Zentralluft + (DB 23)
    M 108.6 M 108.6 Kuehll.Muffel 2 - (DB 24)
    M 108.7 M 108.7 Kuehll.Muffel 2 + (DB 24)
    M 110.6 M 110.6 Temp.Trockner Austritt - (DB26) Oel
    M 110.7 M 110.7 Temp.Trockner Austritt + (DB26) Oel

    Search in DB:

    D:\Test\DB27.AWL(156: KH 7E62 --> 98
    D:\Test\DB26.AWL(156: KH 7E6E --> 110
    D:\Test\DB24.AWL(156: KH 7E6C --> 108
    D:\Test\DB23.AWL(156: KH 7E6A --> 106
    D:\Test\DB22.AWL(156: KH 7E66 --> 102
    D:\Test\DB21.AWL(156: KH 7E68 --> 104
    D:\Test\DB20.AWL(156: KH 7E64 --> 100
    Symbol-Table

    M 104.6 M 104.6 Primaerluft - (DB 21)
    M 104.7 M 104.7 Primaerluft + (DB 21)

    In DB21 DW156 --> KH7E68 68H=104 Dez

    Next we must search for indirect Call for DW156?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #6
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    186
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    I Think its like my first idea.
    in your HMI the "Merker" 104.6 and 104.7 will be set
    to increase or decrease the preassure.
    I thik that the new value of the preassure will be written in DB21. Tell me what kind of HMI is used(op7, 0p17)...

  7. #7
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    186
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Next we must search for indirect Call for DW156?[/quote]

    if you wont to search abot DW156 think that in S5 the DB is opened only one Time. eg. Auf Db21 in englisch opn DB21.
    So if you search about DW156 you must be sure that it is DW 156 of DB21.

    i hope this will help you

    bye

  8. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    1. Yes, the idea with the HMI can be the point. I can't find any other terms in the program with manipulation M104.6 or M104.7 with indirect calls.

    2. Are you sure, that the program is complete? Where ist the FB with the Automatic controller?

    3. In FB35 the desired value is produced, but then?

    PS: That's all for this week, tomorrow I have to go to an intertetfree zone
    Geändert von Ralle (27.11.2006 um 23:19 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #9
    botr ist offline Gesperrt
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OP be damaged and switched off from profibus
    I ask to see

    R64-Regler in programme be applied probably FB102

  10. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    When I'm searched for FB102, my programm returned "not used". That was the point to ask you:

    2. Are you sure, that the program is complete?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Problem mit SLW Step5
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 07:45
  2. E-CAD Programme
    Von Andy_Scheck im Forum E-CAD
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 20:29
  3. Step5 AG95u-Problem mit FBs
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 22:23
  4. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  5. Step5 Problem beim dividieren
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 23:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •