    Hi,

    ich suche ein Prog (darf sogar was kosten ) welches ein 0-10 V Signal eines Reglers in ein PWM Signal wandelt.

    Thx im Voraus für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren 0-10 V <-> PWM Modulator  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Falls Du es für S7-300/400 suchst: guck mal nach ob Du den SFB43 bzw. FB43 irgendwo findest (sein Name ist glaub PULSGEN). Er ist normalerweise auch in der Step7-Doku zur PID-Regelung aufgeführt.

    Ich hoffe der Tip war nicht für umsonst, kosten tut er (erstmal ) nix.

    Peter

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Ansonsten lässt du einen Timer laufen, den du bei Abblauf neustartest. Die Zeitvorgabe wählst du eins größer als den höchsten Wert von deinem Analogeingang.
    Beim Neustart setzt du einen Merker. Wenn der aktuelle Wert des Timers größer als dein Signal ist, setzt du den Merker zurück.

  4. #4
    AndyPed ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @PeterEF

    Danke erstmal für den Tipp, wir sind gerade am "spielen". Melde mich aber wenn wir ne Lösung haben

    @ Zottel

    Leider habe ich nicht kappiert was du mir damit sagen willst
    Irgentwie fehlt mir da ein Zusammmenhang....

    Noch ein bisserl Hintergrund:
    Wir haben ein (selbstgeschriebenen) PID-Regler der auch einwandfrei läuft, er hat nur den Nachteil das er ein 0 - 10 V Signal ausgibt.
    Nun versuchen wir diesen Regler-Ausgang auf PWM umstellen.
    Dies hat den Sinn das wir mit diesem Regler eine elektr. Heizplatte schnellstmöglich, sauber (ohne [fast keine] Überwschwinge) realiseren müssen.

    Ich hoffe das dies als Infos reicht.

    Ciao

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Der Regler läuft in der SPS, ja?
    Dann hast du ein Ausgangswort, dass du bis jetzt an einen Analogausgang ausgubst.
    Wenn nicht und du einen externen Reler hast, liest du seinen Ausgang von einem Analogeingang ein.

    Ab jetzt hast du ein Wort, z.B. MW6, das den Wert des Reglers enthält.
    Ich nehme mal an, mögliche Werte liegen zwischen 0 und 255.
    Nun nimmst du einen Timer, z.B T10. Diesem gints du z.B 256 x 10ms vor:

    U -deineBedingung
    L KT 256.0
    SE T10
    U T10
    S -PWM
    U T10
    hier muss was kommen, damit T10 wieder von vorne losläuft

    LC T10
    L MW6
    >F
    R -PWM

    Dein Reglerausgang sei z b. 34
    Wenn der Zeitgeber abläuft, schaltest du das PWM-Signal ein.
    Zeitgeber startet neu, nach 34*10ms ist der Zeitwert > als das MW6,PWM wird zurückgesetzt. Eswar 34 von 256 Zeiteinheiten high.

  6. #6
    AndyPed ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ all

    Danke erstmal für die Hilfe. Wir sind momentan an der Inbetriebnahme unsere Maschine, werde danach berichten wie wir es realisiert haben.

    Bis denne