Habe folgendes Problem:

Kommunikaze über CP343-1 ist grundsätzlich vorhanden. Kann über den CP jedoch nicht die Daten auf der Steuerung abholen. Unter Erreichbare Teilnehmer ist er aber zu sehen. Wieso komme ich nicht auf die CPU 313C-2DP
drauf?

Möchte (anstatt über MPI) über Ethernet zugreifen.

Ist wirklich kein Komm. Problem.

Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
 
Ich weiß zwar ob deiner exakten Fragestellung immer noch nicht so genau was du eigentlich tun willst,
aber hier mal ein Lösungsversuch:

- HW-Konfig öffnen
- CP Doppelklick, IP-Adresse des CP's einstellen (entsprechend deines lokalen Subnets)
- HW-Konfig Speichern, in CPU Übertragen
- HW-Konfig schließen
- Dos-Kommandozeile öffnen,
- versuchen die CPU unter der soeben eingestellten IP anzupingen
- wenn erfolgreich:
- im Simatic-Manager unter "Extras" - "PG/PC Schnittstelle einstellen"
den Zugriffsweg auf TCP/IP "den Namen deiner Netzwerkkarte" einstellen.
- Bestätigen der Meldung "Zugriffsweg bla wurde verändert"
- Und schon kannst du mit deinem PG mit dem Simatic Manager auf die CPU schauen.

Ein paar Bedingungen für das obige:
Step7 ab V5.3, oder falls älter dann mit Simatic Net.

Mfg
Manuel
 
Hi

Ist es eine CP343-1 lean ?

Die Bestellnummer der Baugruppe wäre sinnvoll.

Je nach Baugruppe kannst du dich über Ethernet einloggen.


Z.b. mit dem IE6.0 http://xxx.xxx.xxx.xxx (Hier deine IP der CP343)


Von hier aus kannst du den Diagnosepuffer auslesen.
Frage: Was Zeigen die LEDs an, hinweis auf einen Fehler ?

Oft werden IP-Adressen doppelt vergeben
oder ein DHCP erneuert das Lease nicht.

Viele dieser Fehler-Möglichkeiten lassen sich durch die LEDs ode über http:/ erkennen/finden.


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin immer noch am Ausprobieren. Danke erst mal für eure Hilfe. Entschuldigt bitte wenn meine Fragestellung nicht richtig einleuchtend war. Sorry.

Hier vielleicht nochmal:

Meine Hardware: CPU 313C-2DP als Kompaktgerät mit DI 16/ DO 16.

Daneben (Steckplatz 4) sitzt mein CP 343-1 (nicht Lean).

Mein eigentliches Problem ist folgendes:

Auf der CPU befinden sich Daten (Programm für eine Maschine), auf die ich gerne über das CP zugreifen möchte. Ich verbinde mich also nicht über MPI, sondern nur mit einem Netzwerkkabel.

Dies habe ich auch getan. Mein CP meldet alles gruen. Kein "SF", kein "BF", "DC5V" grün. Sie steht auf RUN. P1 (Buchse für RJ 45) ist grün.
Die Kommunikation ist da. Er hat die IP 192.168.0.1 und mein Field PG die 0.3 am Ende (habe auch schon andere auspropiert).

Über NCM S7 Diagnose komme ich mit dem Gerät auch online. Anpingen kann ich ihn auch. Man kann nämlich die LED`s blinken lassen.
(Unter Erreichbare Teilnehmer ist er auch zu sehen.) Wenn ich dier Hierarchie öffne, komme ich bis zu der Bausteinebene.

NUR WO IST MEIN PROGRAMM? Habe es zuvor geladen über MPI.
 
Hi

NUR WO IST MEIN PROGRAMM? Habe es zuvor geladen über MPI.
Ist dein Programm über MPi noch vorhanden ?

Äh, du willst jetzt einen Zugriff auf dein PLC-Programm ?

Bin kein Profi auf einer CP343, jedoch glaube ich nicht, das du über die CP auf dein PLC-Programm zugreifen kannst.
(Zugang über CP343 gleichwertig dem MPi-Zugriff ?)


Oder habe ich dich falsch verstanden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI dpd80

Dann probier es mal damit, mit nem normalen Netzwerkkabel klappt das nicht, meine ich. Oder gehst du über nen Switch dran?
Ich denke, er weiss noch nicht, was eigentlich "geht".
Was mann mit einem CPs eigentlich machen kann und was nicht.


Es ist kein phsikalisches Problem (Kabel), da er IHN anpingen kann.
Und zugreifen auf die Diagnosefunktion des CPs kann er auch.


Oder habe ich mich verlesen ;)
 
Ich bin nach wie vor der Meinung das einfach
die PG/PC Schnittstelleneinstellung nicht passt.
Wie wärs mal mit Screenshots, HW-Konfig, ist der CP "projektierungsmäßig" an ein IE-Netzwerk angeschlossen?
Screenshot der erreichbaren Teilnehmer-Liste.

Die div. Online-Funktionen von Step7 funktionieren über jeden Ethernet-CP
den ich bisher in den Fingern hatte ausgesprochen Problemlos,
und mit für Siemens-Verhältnisse mit praktisch 0 Projektieraufwand.

Mfg
Manuel
 
HI dpd80

Ich denke, er weiss noch nicht, was eigentlich "geht".
Was mann mit einem CPs eigentlich machen kann und was nicht.


Es ist kein phsikalisches Problem (Kabel), da er IHN anpingen kann.
Und zugreifen auf die Diagnosefunktion des CPs kann er auch.


Oder habe ich mich verlesen ;)

Achso, hab ich überlesen. Ich hatte bei meiner ersten 343 nämlich auch Probleme über Ethernet auf die Baugruppe zu kommen, bis ich dann das richtige Kabel verwendet haben :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi MSB



Die div. Online-Funktionen von Step7 funktionieren über jeden Ethernet-CP
den ich bisher in den Fingern hatte ausgesprochen Problemlos,
und mit für Siemens-Verhältnisse mit praktisch 0 Projektieraufwand.
Du hast Recht, wie fast immer ;)




Schau doch mal beim SIMATIC-Manager :

Extra --> PG/PC-Schnittstelle einstellen --> Zugangspunkt der Applikation.

Sollte TCP/IP(AUto) ... drinnen stehen.
 
Über NCM S7 Diagnose komme ich mit dem Gerät auch online. Anpingen kann ich ihn auch. Man kann nämlich die LED`s blinken lassen.
(Unter Erreichbare Teilnehmer ist er auch zu sehen.) Wenn ich dier Hierarchie öffne, komme ich bis zu der Bausteinebene.

NUR WO IST MEIN PROGRAMM? Habe es zuvor geladen über MPI.

Du schaust aber nicht in dem Bausteinordner des CP´s ? :ROFLMAO:
 