CPU Neustart nach Netz EIN

taucherd

Level-2
Beiträge
61
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe da ein Problem mit einer CPU 412-2. Nach einem Netzausfall bleibt die CPU in Stopzustand.

OB100, 101 und 102 sind geladen. Hardware ist bei Anlauf Netz EIN ->Neustart (Wiederanlauf eingestellt). Bei der Hardware ist alles in Ordnung und vom Diagnosepuffer habe ich einen Auszug.


***********************************************************
Dieses Forum ist echt spitze da ich schon öfters gepostet hatte und man erhält wirklich immer schnell Lösungen und Lösungsansätze.

Danke!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wähle den Eintrag an,
wo steht "OB nicht geladen",
hier muss auch stehen welcher OB angefordert wird.

Ansonsten siehe Vorredner:
OB82, 86, 122

Mfg
Manuel
 
Habe die Ob's geladen und die SPU bleibt noch immer im Stop nach Netz EIN. Habb eine genauen Auszug vom Diagnossepuffer und da sehe ich keine OB der nicht geladen sein soltte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Keine Anlaufart nach Urlöschen??
Stopanforderung/Warmstart Extern MPI liegt vor

Schick mal lieber deine HW Config und deien OB`s dann sollten wir das Thema recht zackig positiv erledigt haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Maxi,

meine projektierte Hardware. Es wird aber sicher kein Stopbefehl gesendet, da es nur eine Testaufbau im Büro ist und auf MPI ist nur mein PC-Adapter angeschlossen.

Meine OB sind leer!

Aber jeder kann sich mal Irren!!!
 
Hallo Maxi,

meine projektierte Hardware. Es wird aber sicher kein Stopbefehl gesendet, da es nur eine Testaufbau im Büro ist und auf MPI ist nur mein PC-Adapter angeschlossen.


Bleibt die auch auf Stop wenn du das MPI Kabel entfernst?

Also MPI Kabel entfernen Netzausfall simulieren und erst nach wiederkehr Kabel zur diagnose wieder stecken.

mfG René
 
Bleibt die auch auf Stop wenn du das MPI Kabel entfernst?

Also MPI Kabel entfernen Netzausfall simulieren und erst nach wiederkehr Kabel zur diagnose wieder stecken.

mfG René


Danke
Das war es - aber nur wieso?
Wenn ich den Adapter entferne geht sie in den RUN Modus

Leider hat sich auch bei der Hardware ein Fehler eingeschlichen: MPI vernetzt laut Hardware und das wars! Hardware geändert und "MPI nicht vernetzt" und alles funktioniert so wie es soll.

Kaum macht men es richtig und schon funktionierts!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
Keine Anlaufart nach Urlöschen??
Stopanforderung/Warmstart Extern MPI liegt vor


Kuckst du! ->

Ereignis 2 von 170: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- STOP-Anforderung liegt vor
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
10:43:57.696 22.10.2007
 
Im Simatic Manager mal Ctrl+D drücken und die Zustände anzeigen / konfigurieren. (Alle Vats geschlossen udn im Offlinemodus arbeiten)
Falls OK, das gleiche mit Ctrl+I für die Betriebszustände.
Falls Ok, unter Menue Zeielsystem Forcewerte betrachten.


Was mich eher verwundert hatte: Aufforderung urlöschen.
Hast du das Prog. selbst urgelöscht?

An den Eisntellungen deiens PG Adapters sollte es an sich nicht liegen.
Entweder er kommuniziert oder nicht. Er würde dir eine Diagnosealarm ausgeben.
Wenn könnte es eher sein das du eien Kommunikation suchst oder dein PG auf einen Compartner paramtriert hast. Hier würde allerdings eine direkte DP / PA oder MPI Fehlermeldung auflaufen die auch im Diagnosepuffer zu sehen währe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler war: das in der Hardware eine MPI Verbindung projektiert war aber keine vorhanden war. Hier ist nur der PC Adapter angeschlossen. Habe die MPI Verbindung gelöscht und seitdem funktioniert es einwandfrei.

War mein Fehler der nur wegen Schlampigkeit aufgetreten ist. :s15:

Die Urlöschunhg habe ich selbst durchgeführt, ohne Fehler oder Probleme.
 
Der Fehler war: das in der Hardware eine MPI Verbindung projektiert war aber keine vorhanden war. Hier ist nur der PC Adapter angeschlossen. Habe die MPI Verbindung gelöscht und seitdem funktioniert es einwandfrei.

War mein Fehler der nur wegen Schlampigkeit aufgetreten ist. :s15:

Die Urlöschunhg habe ich selbst durchgeführt, ohne Fehler oder Probleme.

Schade,
hatte schon gehofft das du eien Bug gefunden hast der die Anlage automatisch Urlöscht :)
 
Hallo

Ich greife das Theman nochmal auf. Hab ein ähnliches Problem. Die CPU ist ganz normal in run....Jedes mal wenn ich die Anlage aus und wieder einschalte, hab ich Probleme die CPU wieder in RUN zu bekommen. Ich weiss nicht worans liegt. Ich hab mal Bilder angehängt vom Diagnose Puffer....Gestern hab ichs wieder hinbekommen indem ich das Sicherheitssystem neu generiert hab.( Hab eine F-CPU mit drin )..keine Ahnung worans liegt, bin auch noch nicht so der s7 crack.
Die oben genannten OB hab ich schon alle eingefügt. Ich benutze keine MPI schnittstelle wie der T ersteller. Damit hat das nix zu tun. Anlage abends auf ( run ) morgens ein ( stopp- zustand ) .

Bitte um Hilfe

MFG

Diagnosepuffer.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Das bedeutet nur das der SFC46 welcher aufgerufen wird um aus dem Programm ein Stop zu erzwingen.

Ich nehme aber an dass hier der SFC aus dem Sicherheitsprogramm aufgerufen wird (inkonsistentes Sicherheitsprogramm) auf welches du ja nicht direkt einfluss hast. Will heissen bring das Sicherheitssystem in Ordnung und es läuft.

mfG René
 
Zurück