Hallo IceBear

Die Variante mit dem Spannungspegel des Seriellen Port an deinem Laptop ist gar nicht so abwegig, hatte das gleiche Problem bei der Datenübertragung PC -à OP15 mit Protool mit der Seriellen Schnittstelle (S5 Steuerung ) der Spannungspegel wurde bei den neuen Laptops (TOSHIBA) gesenkt warum ????? eine CP 5512 ist schon sinnvoll, da die Statusabfrage wesentlich schneller ist, sind die 700€ eine gute Investition.

Gruß Udo
 
Hallo IceBear

Die Variante mit dem Spannungspegel des Seriellen Port an deinem Laptop ist gar nicht so abwegig, hatte das gleiche Problem bei der Datenübertragung PC -à OP15 mit Protool mit der Seriellen Schnittstelle (S5 Steuerung ) der Spannungspegel wurde bei den neuen Laptops (TOSHIBA) gesenkt warum ????? eine CP 5512 ist schon sinnvoll, da die Statusabfrage wesentlich schneller ist, sind die 700€ eine gute Investition.

Gruß Udo
Ich halte diese Idee für abwegig:
Wenn's am Spannungspegel läge:
- Warum geht es dann an Profibus, mit demselben Spannungspegel zwischen Notebook und Adapter?
- Warum gehen dann irgendwo BF-, SF- oder andere LEDs an? Die Verbindung zwischen PC und Adapter ist recht gut mit Prüfsummen etc. abgesichert. Es wäre wie ein Treffer im Lotto, wenn der Adapter durch mißverständliche Zeichen dazu gebracht würde, auf der MPI-Seite Mist zu machen.
- Wenn ich glaubte, daß es so wäre, würde ich erst mal einen USB-Seriell Adapter oder eine serielle PCMCIA-Karte probieren oder ein anderes Notebook oder einen PC herschleppen.
- Wenn es komischerweise ohne Abschlußwiderstände besser funktioniert, schau dir mal die Signalpegel an (Oszi). Vielleicht ist da eine schlechte Klemmstelle drin. Zieh jedes Gerät mal ab und schau, ob sich das Signal ändert, vielleicht ist ein Bustreiber defekt. Ohne Abschlußwiderstände "hängt" die Busleitung in den Sendepausen "in der Luft" (tristate, hochohmig). Da solltest du eine Veränderung sehen, wenn du mit einem (feuchten) Finger beide Leitungen berührst, ebenso, wenn du den Abschluß zuschaltest. Wenn nicht, geht eventuell ein Bustreiber gar nicht in den hochohmigen Zustand. Das sollte dann daran sichtbar sein, daß dieser Teilnehmer als einziger den vollen High- oder Low-Pegel erreicht (die anderen müssen ja in einer Richtung gegen ihn "ankämpfen").
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke an alle für die Beiträge/Hilfe, mein Chef hat sich dann doch nach einem Halb-Stündigen Gespräch mit mir dazu entschlossen einen CP 5512 zu bestellen, habe den heute bekommen und alles funzt, komme ohne Probleme über MPI rein, wenn ich dann auf Profibus umstelle funzt auch alles... Denke ich werde den RS232-Adapter als Notfall-Reserve bereithalten, sollte der CP mal hopsgehen...

Grüße IceBear
 