    Hallo Ihr,
    ich bin auf der Suche nach einem Timer bei der CPU 200. Bei den 300er Steuerungen gibt es ja beispielsweise die Befehle "Zeit als Impuls" oder "Zeit als verlängerter Impuls". Das vermisse ich im Simatic-Befehlssatz der 200er CPU's.

    Frage:

    Es soll z.B. nach dem Setzen eines Merkers für 30 Sekunden ein Transportband laufen.

    Normal würde ich das über den Befehl "Zeit als Impuls" realisieren. Doch wie kann ich das bei der Microwin-Software realisieren?

    Vielen Dank für einen Tipp...

    pinolino
    Zitieren Zitieren Zeit als Impuls - 200er CPU?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    nutze den SM0.5 (Clock_1s) eine flanken auswertung eine addition ...oder auch subtraktion ist möglich... und einen oder zwei vergleicher ... nicht vergessen die zeit zurückzusetzen

    ungefähr so:

    Code:
    network1
    
    |   start                      antrieb
    +---|   |-------| P |-----------( S )---|
    |                   
    
    network 2
                                          ____________
                                         |    ADD_I   |
    |  antrieb     SM0.5                 |            |
    +---|   |------|   |------| P |------+ EN     ENO +--------| 
    |                                    |            |
                                         |            |
                                   zeit -+ IN1    OUT +- zeit
                                         |            |
                                      1 -+ IN2        |
                                         |            |
                                         |____________|
    
    network 3
                              ____________
                             |    MOV_W   |
    |    zeit                |            |  antrieb
    +---|>=I|----------------+ EN     ENO +---( R )---|
    |     30                 |            |
                             |            |
                          0 -+ IN     OUT +- zeit
                             |            |
                             |____________|
    Geändert von vierlagig (16.02.2008 um 12:25 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    noch ne möglichkeit:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  4. #4
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2007
    Beiträge
    261
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank an euch Beide,

    habe die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten ausprobiert und beide haben auf Anhieb super geklappt!


    Viele Grüße

    pinolino

Ähnliche Themen

  1. Hilfe zur 200er
    Von Honky im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 14:51
  2. s7 200er Kopatiblitätsprüfrung???
    Von mreal im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 13:27
  3. Bei S7-200 "Zeit als verlängerter Impuls"
    Von dape im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 15:10
  4. S7 200er CPU 212 TOF mit TON :-)
    Von veritas im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 10:16
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 16:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •