Beren
Level-1
- Beiträge
- 318
- Reaktionspunkte
- 23
-> Hier kostenlos registrieren
*gelöscht*
Zuletzt bearbeitet:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
na, das ist doch mal ne gute Nachricht.Hi
Ja es gibt auch SCL Bausteine (für eine Signiermaschine).
Ich habe jetzt die Bausteine, die im Bausteinvergleich Online/Projekt ungleich waren aus der Steuerung gezogen und ins Projekt gelegt.
Vergleiche ich jetzt die Bausteine, ist alles in Ordnung.
Aaaaaber: Prüfe ich die Bausteine auf Konsistenz, gibt es bei einigen Global DBs Inkonsistenzen. Wie kann so etwas sein? Inkonsistenzen kenne ich bei Instanz DBs, wenn man die Schnittstellen ändert, ohne den DB zu aktualisieren. Hat da jemand eine Erklärung für?
Gruß
Beren
..Werds Montag bereinigen und hoffe, dass danach alles konsistent ist! Ich verstehe gar nicht, wie man ein Projekt so vergurken kann. Hab die Anlage vor zwei Monaten übernommen und entdecke einen Bolzen nach dem anderen...
na, wenn da von S5 nach S7 portiert wurde, dann würde ich mal aufhören, mich über das "vergurkte" Programm zu wundern.Ja klar. Nur wurde die Anlage 2003 "modernisiert". Alles auf S7 Basis, aber die es gibt KEINE Automatiksequenzen *kopfschüttel*
oh nein, doch nicht etwa das Ding hier:Du liegst falsch. Es wurde von Schütztechnik auf S7 portiert. Die Anlage war Ende 2002 abgefackelt. Die alten Herren Chefs haben zwar moderne Technik bestellt, aber diese nicht genutzt.
Moin
Ich habe folgende Aufgabe: Eine Inspektionslinie in einem Stahlwerk wurde 2003 "modernisiert".
Alte Schütztechnik wurde rausgeschmissen und eine neue Steuerung auf Basis S7-400 mit diversen ET Stationen verbunden über Profibus wurde aufgebaut.
Allerdings ist die Anlage null automatisiert. Der Lieferant hat die alte Steuerung eins zu eins nachprogrammiert. Das heißt, alles wird in Hand bedient.
Ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, die Anlage zu automatisieren. Das Fundament dafür besteht ja bereits.
Ich wollte mit den Einlaufautomatiken anfangen. Ich habe die Vorstellung, die Einlaufautomatik in mehrere Sequenzen zu unterteilen, die sich gegenseitig übergeben. Jede Sequenz wird ein FB. Zum Beispiel "Bundwagen Automatik" -> Übernahme des Coils vom Hubbalken, Positionierung des Coils auf Haspeldornhöhe, Coil auf Haspel ziehen, Haspel spreizen, Stützlager einschwenken, Bundwagen senken und zurück. Nach Ablauf dieser Seuqnz soll die "Einfädelsequenz" starten. Teleskoptisch anstellen, Haspel vorwärts drehen... usw.
Mein Ziel ist es, daß der Bediener die gerade laufende Sequenz nach Bedarf stoppen kann, um korrigierende Handeingriffe vornehmen zu können. Nach den Handeingriffen soll er die Sequenz nachstarten können.
Wie programmiere ich sowas? Wir erkenne ich, wo die richtige Automatiksequenz weiter machen soll?
Mein Chef möchte, daß ich mit SR Gliedern arbeite. Er lehnt S7 Graph ab.
Gruß
Beren
hat sich aber nun als bröckelig erwiesen, oder?Das Fundament dafür besteht ja bereits.
Was ist denn ein Inkontinenter Baustein?
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen