Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 10 of 10

Thread: 2 MPI Teilnehmer an CPU 313C-2DP

  1. #1
    Join Date
    05.07.2008
    Posts
    41
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe eine CPU 313C-2DP, am X1 MPI ist ein Helmholz MPI Adapter eingesteckt (SWW7-HMI). Dieser kommuniziert mit meinem Bedienpanel VTP-C120. Der MPI Anschluss des Adapters besitzt einen Doppelstecker. Auf diesem, steckt mein Siemens MPI Adapter (S7 PC USB ADAPTER).
    Es scheint mir, dass es zu Kollisionen zwischen den beiden Teilnehmern kommt, da wenn ich Bausteine beobachte die Verbindung sporadisch zusammenbricht.

    Gibt es da eine Möglichkeit wie ich ohne diese Abbrüche arbeiten kann?
    Bzw. Mach ich vielleicht was falsch....

    Vielen Dank im Voraus.

    Gruß Tobias
    Reply With Quote Reply With Quote 2 MPI Teilnehmer an CPU 313C-2DP  

  2. #2
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Normalerweise sollten sich die beiden vertragen. Wie ist die Terminierung am HMI-Adapter eingestellt? Schon einmal geändert? Mit welcher Geschwindigkeit läuft X2? Kann ggf. der USB-Adapter darüber verwendet werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  3. #3
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,078
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default

    Hast du auch verschiedene MPI Adressen eingestellt?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Reply With Quote Reply With Quote MPI Adresse??  

  4. #4
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Jochen Kühner View Post
    Hast du auch verschiedene MPI Adressen eingestellt?
    Habe ich auch zuerst überlegt. Aber dann dürfte nur der erste Adapter an den Bus kommen. Der zweite würde gleich beim Login eine Fehlermeldung erzeugen. Er würde also gar nicht zu den sporadischen Abbrüchen kommen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  5. #5
    Join Date
    05.07.2008
    Posts
    41
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Blinzeln

    Danke für die ersten Tips.

    Der Endwiderstand am Doppelstecker ist offen.

    Der Adapter am Panel ist so Eingestellt

    Fehlertoleranz = 0
    Schnittstelle = COM2
    Geschwindigkeit = 19.200 Baud
    MPI Adresse = 0
    letzte MPI im BUS = 31

    Die CPU Schnittstelle:

    MPI Adresse = 2
    Vernetzt = Ja
    Subnetz = MPI(1) 187.5 kBit

    Der PC Adapter

    MPI Adresse = 1
    Timeout = 30s
    Geschwindigkeit = 187.5 kBit
    letzte MPI im BUS = 31

    Pg/PC ist einziger Master am Bus = Ja

    Was mir aufgefallen ist, dass in HW Eigenschaften der CPU --> Kommunikation steht:

    Verbindungs Ressourcen Reserviert für :

    BASIS = 0
    OP = 1
    PG = 1

    Am X2 steckt der Profibus.....

    Gruß Tobias
    Last edited by Herrminator; 31.01.2009 at 20:28. Reason: Hab was vergessen
    Reply With Quote Reply With Quote Einstellungen  

  6. #6
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Mit dem Endwiderstand mal experimentieren bzw. auch mal kräftig schlaten, nicht dass die Stellung nicht zur tatsächlichen Einstellung passt.
    Der Haken bei einziger Teilnehmer am Bus kann entfallen, da sowohl der HMI-Adpater als auch die 313er Master sind und somit insgesamt 3 Master mitspielen.
    Bei den Verbindungen wird nur angezeigt, welche reserviert sind (bzw. daneben welche belegt sind). Dies kann in der Hardware-Konfiguration geändert werden. Hat aber für diesen Fall keine Bedeutung.
    Selbst wenn an X2 der Profibus steckt und mit max. 1,5 MBit/s läuft, einfach mal den dort den USB-Adapter testen. Ändert sich an grundsätzlichen verhalten was?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  7. #7
    Join Date
    05.07.2008
    Posts
    41
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Also am X2 geht der MPI Adapter garnicht.

    Meldung:

    Die lokale MPI Adresse des PG/PC ist größer als die Maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder Interrupt eingestellt.

  8. #8
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Den Siemens-USB-Adapter auf Profibus, die richtige Baudrate und die richtige HSA umstellen. Nicht zur umstecken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    Herrminator (01.02.2009)

  10. #9
    Join Date
    05.07.2008
    Posts
    41
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln

    Ah jetzt hab ichs gesehen wie das Umstellen geht. Bis jetzt scheint es stabil zu laufen über PB. Vielen Dank für eure Tips. Hab ich heute wieder einiges gelernt. Danke nochmal. Hoffe das geht weiterhin so gut.

    Gruß

  11. #10
    Join Date
    05.07.2008
    Posts
    41
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Funktioniert ohne Probleme !!!

    Danke nochmals.

    Gruß Tobias
    Reply With Quote Reply With Quote Wunderbar  

Similar Threads

  1. Biete CPU 313C-2DP
    By Noggzen in forum Suche - Biete
    Replies: 22
    Last Post: 29.01.2011, 17:18
  2. CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    By matthias2525 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 17.11.2009, 18:28
  3. S7-Kopplung CPU 414-2DP <-> CPU 313C
    By norman in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 12.11.2008, 13:27
  4. CPU 313C-2DP Datenblatt?
    By knabi in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 24.08.2005, 15:10
  5. CPU 313C 2DP
    By Lobo in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 19.06.2005, 20:21

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •