Hallo zusammen!
Ich bin absoluter PCS7 Anfänger und habe deswegen eine Frage an Euch:
Ich habe bereits einen 4-Leiter Messumfomer erfolgreich an die analoge Eingangsbaugruppe 6ES7 331-7KF01-0AB0 verdrahtet. Auch im Hardware Manager konnte ich bereits einstellen, dass der Messumformer das Einheitssignal im Bereich von 4-20mA liefert. Ich frage mich nun aber, wo ich angebe, welcher physikalischer Wert 4 bzw. 20mA entspricht. Zum Beispiel 4mA entspricht 0 kg/h und 20mA entspricht 5 kg/h.
Für Eure Antworten bin ich sehr dankbar!!

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Gerhard: da er PCS7 verwendet, sollten besser die Bausteine verwendet werden, die auch die PCS7-Funktionalitäten erfüllen...

@keks: der Baustein, den du suchst müsste CH_AI heissen.
CFC-Biblitothek.

Wenn du den im CFC-Plan plazierst, kannst du den Kanal (PEW) auswählen, und Messbereich, Ersatzwert usw. vorgeben.

Beim CFC-Übersetzen dann die Baugruppentreiber erzeugen.

Wenns geklappt hat, dann erzeugt dein CFC noch ne zusätzliche Verschaltung zur Baugruppe/Diagnose
 