    Hallo

    möchte gerne mit meiner 314er CPU mit Thermoelemente Temperaturen auswerten, mache das aber zum ersten mal, kann ich die direkt an meine AI anschliessen oder benötige ich eigene Module wenn ja welche kann ich verwenden?

    Ich bitte um einen TIPP

    DANKE

    Gruß
    Zitieren Zitieren 314c-DP Thermoelemnte  

  2. #2
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin moin,

    Thermoelemte kann man mit den internen AE nicht direkt einlesen. Wäre aber über Messumformer möglich.

    Oder aber ne zusätzliche AE Baugruppe nehmen. Such mal nach S7 300 Baugruppendaten. Da sind die Analogeingabebaugruppen beschrieben. Musst einfach im PDF nach Thermoelement Typ? suchen.

    Diese Karte kann dieses z.B.

    6ES7 331-7KF02-0AB0

    Kannst pro Kanal einstellen was Du messen willst.

    Musst mal durchrechnen was sich für Dich lohnt. Bei wenigen Thermoelementen ist es wahrscheinlich kostengünstiger nen Messumformer zu nehmen.

    Gruß
    Ahnungsloser
    Geändert von Ahnungsloser (24.09.2009 um 20:47 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei Thermoelementen zieh ich auch Messwandler den speziellen Siemens Analogkarten vor. Am liebsten noch nahe des Messpunktes.

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. EB bei 314C-2DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:27
  2. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  3. 2x CPU 314C DP + 1x MP 277 Kommunikation
    Von Simatiker im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 22:57
  4. S7-300 314c-2dp
    Von autleon im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:55
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •