marcel0509
Level-1
- Beiträge
- 25
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
da ihr mir das letzte mal so super geholfen habt, hab auch gleich wieder einen etwas größeren Anschlag auf euch vor.
Also ich habe wie damals besprochen Heute die FM350-2, für die vorhandene DI-Modul, eingebaut. Nachdem ich die Hardwareconfig angepasst habe und diese übertragen habe. Mit den neuen Funktionen und Datenbank (wie im Handbuch der FM350-2 beschrieben) leuchtet seit dem die SF Lampe an der CPU. OK dachte ich, bau ich erst mal alles zurück aber der Sammelfehler bleibt weiter bestehen. Mit folgenden Fehlerbild:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2EH13-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 2.5.0
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.12.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 362
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.484 03.11.2009
Ereignis 2 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 360
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.484 03.11.2009
Ereignis 3 von 500: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 346
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.483 03.11.2009
usw.
Ich habe aber an den Adressbereichen nichts verändert. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was ich machen kann?
Vielen vielen Dank im Voraus
da ihr mir das letzte mal so super geholfen habt, hab auch gleich wieder einen etwas größeren Anschlag auf euch vor.
Also ich habe wie damals besprochen Heute die FM350-2, für die vorhandene DI-Modul, eingebaut. Nachdem ich die Hardwareconfig angepasst habe und diese übertragen habe. Mit den neuen Funktionen und Datenbank (wie im Handbuch der FM350-2 beschrieben) leuchtet seit dem die SF Lampe an der CPU. OK dachte ich, bau ich erst mal alles zurück aber der Sammelfehler bleibt weiter bestehen. Mit folgenden Fehlerbild:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2EH13-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 2.5.0
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.12.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 362
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.484 03.11.2009
Ereignis 2 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 360
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.484 03.11.2009
Ereignis 3 von 500: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 346
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.483 03.11.2009
usw.
Ich habe aber an den Adressbereichen nichts verändert. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was ich machen kann?
Vielen vielen Dank im Voraus