schneller Zähler 313C

jowa

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr Füchse!
Ich muss folgendes Problem lösen:
Auf einem Förderband sollen farbige Chips sortiert werden. Nach der Farberkennung (Omron Digitale Ausgänge) sollen über einen Impulsgeber die Signale gezählt werden um die roten, blauen.. Chips an der richtigen Stelle auszustoßen.
Habe eine 313C, wer hat einen Tip für mich?
euer Thomy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schneller Zähler

Das Problem liegt bei dem sfb47.
Wir haben zuvor sowas noch nie gemacht. Wir können uns darunter kaum was vorstellen.
Im Moment arbeiten wir nämlich an einem Projekt, eine Chipsortieranlage. Chips fallen aus einem Sammelbehälter auf ein laufband. Eine Kamera erfasst die Farben und Formen. Je nach Farbe werden die Chips mit Luftdruck in verschiedene Behälter aussortiert. Hierfür brauchen wir den schnellen Zähler : Erfasst die Kamera zb. einen roten Chip, soll er durch einen schnellen Zähler nach 1000 Impulsen aussortiert werden.

Das genaue Problem liegt daran, dass wir den sfb 47 nicht programmieren können (noch nie gemacht) und der Zeitplan bis zur Präsentation wird knapp. Vllt hat ja jemand von euch lust und Zeit und versucht sich mal daran. das wäre echt nett von Euch!

jowa
 
Hi,

Wir haben an der Schule ein Projekt, eine Chipsortieranlage. Soweit haben wir alles fertig. Das einzige was uns fehlt ist die eigentliche Aussortierung der Chips mit Hilfe zum Beispiel eines schnellen Zählers: Eine Kamera erfasst Form und Farbe der einzelnen Chips, gibt ein Signal (Ausgang) an die CPU(313-c) und dann werden die Impulse des Drehgebers am Tarnsportband je nach Signal, ob gelb, grün,blau oder Sternmuster gezählt. Anschließend sollen die Chips an der richtigen Stelle mittels eines Schnellschaltventils mit Luftdruck in einen Behälter aussortiert werden. Hier ist ein kleines Video damit man es sich besser vorstellen kann.
http://www.creative-inventions.org/comenius.htm
Wir sind Schüler der 12. Klasse und brauchen dringend Hilfe, wir würden uns freuen, wenn uns jemand helfen kann.

freundliche Grüße
jowa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU 313C hat auf der Eingangsebene (onboard) besonders schnelle Eingänge. An diese wird der Incrementalgeber angeschlossen. Im Zyklischen Programm (z.B. OB1 oder FCxy) wird der SFB47 aufgerufen und parametriert. Eine erste Hilfe erhält man, wenn man den SFB markiert und anschl. F1 drückt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich das Beispiel von Gerhard K. näher anzusehen. Dort ist auch ein Link zum Handbuch enthalten. Fertige Lösungen wird hier im Forum keiner bieten.
Wenn das mit dem Zählen dann klappt, wird euch sicher weitergeholfen.
Es gibt die Optionen "Endloszählen" "Torfunktion" "Zähler setzen (vorbelegen)" usw. Der in euren Fall beste Weg MÜSST ihr wohl oder übel aus den Handbüchern selber raussuchen.

Allein die Suchfunktion hier im Forum ergibt bei Suche nach "SFB47" ganze 28 Threads (Deiner incl.)
HIER wurde z.B. erfolgreich geholfen

Gruß Approx

P.S.: Lieber etwas mehr Zeit für das Studieren der Handbücher einplanen, und weniger in das Schickimicki drumherum (I-Net Präsentation ect.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie habt ihr das denn genau vor?
mit dem SFB47 nur die Geberimpulse einlesen und dann über ein FIFO passend die Teile ausstossen?
 
Zurück
Oben