EM 231 Analogeingangsmodul

blue dun

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

irgendwie habe ich zuviele Baustellen offen, jetzt kenn ich mich langsam garnicht mehr aus. Ich möchte ein Analogsignal (±5V) mit einem Analogeingangsmodul erfassen. Irgendwie kriege ich das ganze nicht zum Laufen. Aus der Doku werde ich nicht schlau, weiß auch nicht, wie ich die Signale lesen kann. Möglicherweise stehe ich aber auch nur auf der Leitung

Vielleicht kann mich jemand auf den richtigen Weg bringen?!

Gruß

blue dun
 
S7-200 Systemhandbuch

Hallo blue dun,

hast Du hier schon mal reingesehen:
S7-200 Systemhandbuch (08/2008)
Technische Daten und Konfiguration der analogen Erweiterungsmodule
ab Seite 431, siehe besonders Tabelle A-20 Seite 436

Welche EM231 hast Du denn (6ES7 231-xxxxx)?
Ist der elekrische Anschluß das Problem oder der Programmcode?

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

kaum macht man's richtig schon geht's. Bin das ganze heute nochmal in Ruhe angegangen und siehe da...

Das Handbuch hatte ich mir übrigens schon angeschaut, war aber gestern sowas von vernagelt, daß ich nix mehr verstanden habe. Kämpfe auf einer anderen Baustelle noch mit 'ner S7-300. Ist das erste Mal, daß ich in Step7 programmiere und die ganze Programmiererei habe ich daheim am Wohnzimmertisch gelernt. Darum dauert das alles ein wenig länger und ist mit nem Haufen Fragezeichen behaftet.

Danke auf jeden Fall für Deine Reaktion.

Gruß
blue dun
 
mit nem Haufen Fragezeichen behaftet

kaum macht man's richtig schon geht's. Bin das ganze heute nochmal in Ruhe angegangen und siehe da...
Das ist ja erfreulich, daß Du es hingekriegt hast.

Ist das erste Mal, daß ich in Step7 programmiere und die ganze Programmiererei habe ich daheim am Wohnzimmertisch gelernt. Darum dauert das alles ein wenig länger und ist mit nem Haufen Fragezeichen behaftet.
Da empfehle ich Dir, das Programm sehr ausführlich zu simulieren und zu testen.
Alle möglichen und unmöglichen Konstellationen, Zahlenwerte, Sensorausfälle und Ereignisse testen.
Es genügt nicht: "Puh, der Motor dreht sich endlich!"
Die Anlage muß immer berechenbar und sicher auch auf unvorhergesehene Sachen reagieren.
Ich hoffe, Deine ersten Anlagen sind nicht gefährlich für Menschen.

Gruß
Harald
 
Zurück
Oben