Hi Commander
Analogwerte kannst du mit dem Standardfunktionsbaustein FB 250 einlesen und nach deinen Bedürfnissen normieren.
Weiterhin hast du die Möglichkeit auf den Analog-Eingangswert mikt dem Befehl: L EW .. direkt zuzugreifen. Allerdings bekommst du dann statt der eventuell erwarteten +/-0 bis 10V einen Wert von -32767 bis +32767
Der FB 250 wird folgendermaßen parametriert:
BG 0-7 (externer Steckplatz der Analogeingangskarte)
........ 8 (interner Analogeingang der 95U)
KNKT Format: D KY = x,y
X,_= 0-3 (Eingabequelle innerhalb der Karte)
_,Y= 3 (Beitragsdarstellung 4-20mA)
_,Y= 4 (unipolare Darstellung)
_,Y= 5 (Betragszahl bipolar)
_,Y= 6 (Festpunktzahl Bipolar)
OGR (Obergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
UGR (Untergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
EINZ (Einzelabtastung (nicht relevant)) Format: EBit; MBit
XA (Ausgangswert) Format: MW; AW
FB (Fehlerbit) (Ist 1 bei Drahtbruch oder falscher Adresse) Format: ABit; MBit
BU (Bereichsüberschreitung) Format: ABit; MBit