    Wenn die Daten nicht in der Instanz liegen kannst du mit einen DB-Zeiger
    oder Any-Zeiger auf die Adresse zeigen. Ein DB-Zeiger ist 48 Bit lang, in
    Byte 0-1 liegt die Datenbaustein Nr. als INT wert, aber nur wenn der
    Bereichszeiger für Operandenbereich Global.-oder Instanzdaten enthält.
    Im Byte 2-5 steht dann der Bereichszeiger.
    Code:
    FUNCTION_BLOCK "DB-Zeiger"
    TITLE =Meldebaustein
    VERSION : 0.1
     
    VAR_INPUT
      pZeiger_Meldung : POINTER ; 
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      xtest : BOOL ; 
    END_VAR
    VAR_TEMP
      dTempAR1 : DWORD ; //Zwischenspeicher Adressregister 1
      dTempAR2 : DWORD ; //Zwischenspeicher Adressregister 2
      wTempDB_Nr : INT ; //DB Nr Meldung
      dTempAdresse : DWORD ; //Bereichszeiger Meldung
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Adressregister retten
          TAR1  #dTempAR1; 
          TAR2  #dTempAR2; 
    NETWORK
    TITLE =Meldung-Zeiger umladen
    //Pointer-Zeiger umladen
          TAR2  ; //AR2 in Akku
          UD    DW#16#FFFFFF; //Bereichscodierung ausblenden
          L     P##pZeiger_Meldung; //Stardadresse "Meldung"
          +D    ; 
          LAR1  ; 
    //DB-Nr Temp. zwischenspeichern
          L     W [AR1,P#0.0]; 
          T     #wTempDB_Nr; 
    //Adresse Temp. zwischenspeichern
          L     D [AR1,P#2.0]; 
          T     #dTempAdresse; 
    NETWORK
    TITLE =Datenbaustein aufschlagen und Adressrgister stellen
    //Meldung: Global, AR1 
          AUF   DB [#wTempDB_Nr]; 
          LAR1  #dTempAdresse; 
    NETWORK
    TITLE =hier kommst du jetzt
    //hier jetzt deine Anweisungen
    //ein bischen mußt du auch arbeiten
          U     DBX [AR1,P#0.0]; 
          =     #xtest; 
    NETWORK
    TITLE =Adressregister wieder herstellen
          LAR1  #dTempAR1; 
          LAR2  #dTempAR2; 
    END_FUNCTION_BLOCK
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  2. #22
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von CrazyMC Beitrag anzeigen
    das verstehe ich schon nur selbst wenn ich den folgenden Code verwende wird auch kein bit gesetzt...

    Code:
          L     P##MELDUNG
          LAR1  
     
         U     #QUITTIERUNG
         S      [AR1,P#12.0]
    der ganze quelltext befindet sich in einem fb und die varibale #meldung ist vom typ bool und liegt in der schnittstelle unter in_out
    Hallo,
    unter Berücksichtigung der bisherigen Beiträge und der Tatsache, dass diese in keiner Weise zielführend waren und dem oben dargestellten Beitrag würde ich mir im Moment NICHT zutrauen, hier qualifiziert weiterhelfen zu können.

    @CrazyMC:
    Mir würde es sehr helfen (und vielleicht den Anderen auch), wenn du einfach mal an Hand eines Beispiels zu verdeutlichen versuchst, was du zu tun beabsichtigst ... dann kommen wir hier vielleicht auch weiter ...

    Gruß
    LL

  3. #23
    Registriert seit
    11.04.2010
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    den Code habe ich soweit eigentlich erstmal funktionstüchtig zumindest so wie ich es mir prinzipiell gedacht hatte...

    Code:
    FUNCTION_BLOCK FB 10
    TITLE =
    VERSION : 0.1
     
    VAR_INPUT
      STOERUNG : BOOL ; 
      QUITTIERUNG : BOOL ; 
      MELDUNGSZEIT : TIME ; 
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      MELDUNG : POINTER ; 
    END_VAR
    VAR
      SFB_MELDUNGSZEIT_TON : SFB 4; 
      SFB_QUITTIERZEIT : SFB 4; 
      temp_DB_BIT : DWORD ; 
      temp_Meldung : BOOL ; 
      tmp_DB_BIT : DWORD ; 
      temp_Quit : BOOL ; 
      tmp_quit : BOOL ; 
      STOERUNGSSPEICHER : BOOL ; 
    END_VAR
    VAR_TEMP
      AR2_tmp : DWORD ; 
      AR1_tmp : DWORD ; 
      temp_DB_NR : INT ; 
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  #AR1_tmp; 
          TAR2  #AR2_tmp; 
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##MELDUNG; // Andresse des Eingangs- Bits, aus Pointer lesen
          LAR1  ; // Adresspointer adressieren
          L     W [AR1,P#0.0]; // erstes Wort eines Pointers enthält DB-Nr.
          T     #temp_DB_NR; 
          L     W [AR1,P#4.0]; // Bitadresse von Pointer holen
          T     #tmp_DB_BIT; 
          L     #tmp_DB_BIT; 
          L     P#12.0; 
          +D    ; 
          T     #temp_DB_BIT; 
          AUF   DB [#temp_DB_NR]; 
    NETWORK
    TITLE =Störung
          U     #STOERUNG; 
          S     #STOERUNGSSPEICHER; 
          UN    #STOERUNG; 
          U     #QUITTIERUNG; 
          R     #STOERUNGSSPEICHER; 
    NETWORK
    TITLE =
     
          CALL #SFB_QUITTIERZEIT (
               IN                       := #tmp_quit,
               PT                       := T#2S,
               Q                        := #temp_Quit);
    NETWORK
    TITLE =Meldungszeit
     
          CALL #SFB_MELDUNGSZEIT_TON (
               IN                       := #STOERUNGSSPEICHER,
               PT                       := #MELDUNGSZEIT,
               Q                        := #temp_Meldung);
          AUF   DB [#temp_DB_NR]; 
          U     #temp_Meldung; 
          L     #tmp_DB_BIT; 
          LAR1  ; 
          S     DBX [AR1,P#0.0]; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     #QUITTIERUNG; 
          L     #tmp_DB_BIT; 
          LAR1  ; 
          L     #temp_DB_BIT; 
          LAR2  ; 
          U     DBX [AR1,P#0.0]; //Störbit gesetzt
          S     DBX [AR2,P#0.0]; //Quittierbit setzen
          R     DBX [AR1,P#0.0]; //Störbit rücksetzen
          R     #temp_Meldung; 
    NETWORK
    TITLE =
     
          U     DBX [AR2,P#0.0]; //Quittierbit gesetzt
          UN    DBX [AR1,P#0.0]; //Störbit gesetzt
          =     #tmp_quit; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     #temp_Quit; 
     
          R     DBX [AR2,P#0.0]; 
          R     #temp_Quit; 
    NETWORK
    TITLE =
          LAR1  #AR1_tmp; 
          LAR2  #AR2_tmp; 
    END_FUNCTION_BLOCK
    jetzt habe ich nur das problem wenn sich mehrere meldungen gleichzeitig aufrufen erscheint immer nur die, welche zuerst programmiert wurde

    Aufruf:

    Code:
    FUNCTION_BLOCK FB 150
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    
    VAR
      meldung1 : FB 10; 
      meldung2 : FB 10; 
      meldung3 : FB 10; 
      meldung4 : FB 10; 
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     M    100.0; 
          =     L      0.0; 
          BLD   103; 
          U     M    200.0; 
          =     L      0.1; 
          BLD   103; 
          CALL #meldung1 (
               STOERUNG                 := L      0.0,
               QUITTIERUNG              := L      0.1,
               MELDUNGSZEIT             := T#5S,
               MELDUNG                  := DB190.DBX   24.0);
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     M    100.0; 
          =     L      0.0; 
          BLD   103; 
          U     M    200.0; 
          =     L      0.1; 
          BLD   103; 
          CALL #meldung2 (
               STOERUNG                 := L      0.0,
               QUITTIERUNG              := L      0.1,
               MELDUNGSZEIT             := T#7S,
               MELDUNG                  := DB190.DBX   25.0);
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     M    100.0; 
          =     L      0.0; 
          BLD   103; 
          U     M    200.0; 
          =     L      0.1; 
          BLD   103; 
          CALL #meldung3 (
               STOERUNG                 := L      0.0,
               QUITTIERUNG              := L      0.1,
               MELDUNGSZEIT             := T#9S,
               MELDUNG                  := DB190.DBX   26.0);
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     M    100.0; 
          =     L      0.0; 
          BLD   103; 
          U     M    200.0; 
          =     L      0.1; 
          BLD   103; 
          CALL #meldung4 (
               STOERUNG                 := L      0.0,
               QUITTIERUNG              := L      0.1,
               MELDUNGSZEIT             := T#11S,
               MELDUNG                  := DB190.DBX   27.0);
          NOP   0; 
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von CrazyMC (19.05.2010 um 18:19 Uhr)

  4. #24
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    hey,

    nimms mir nicht übel, aber der Baustein ist totaler Schrott!

    ... aber du wolltest ja wissen was nicht stimmt

    1. die Variablendeklaration ist ne 6
    Was soll das tmp bzw. temp vor den statischen Variablen?
    Das ist beim Lesen des Codes völlig verwirrend!

    2. und viel schlimmer:
    Nach dem Verbiegen von AR2 kann man nicht mehr (korrekt) symbolisch auf statische Variablen zugreifen.
    -> #temp_Quit
    Mich wundert ehrlich gesagt, dass deine CPU nicht in Stopp geht.

    #temp_Quit muss indirekt beschrieben werden.
    Dafür ist der Baustein aber auch nicht geeignet, da nicht Multiinstanzfähig.

    Lass das AR2 doch weg, und nimm AR1+AR2-> AR1 (bei allen AR1 im FB, die auf den Instanz DB zeigen)
    Danach adressierst du deine jetzigen AR2 Zugriffe mit AR1[p#12.0]
    Das sollte auf den ersten Blick das gleiche sein.

    Micha
    Geändert von SPSKILLER (19.05.2010 um 20:07 Uhr)
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  5. #25
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.067
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    nimms mir nicht übel, aber der Baustein ist totaler Schrott!
    @CrazyMC,
    da hat der Micha vollkommen recht, vlt. solltest du einen einfachen
    FC erstellen, den du dann über die Schnittstelle mit ein paar Variablen
    fütterst. Multinstanz, Adressregister, Pointer ist nicht das was man
    mal eben so programmiert und durcheinander schmeißen kann.
    Wenn man das nutzen will muss man sehr Diszipliniert arbeiten aber
    das kann ich an deiner Handschrift nicht erkennen. Der FB10 kann und
    wird auch nicht funktionieren.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #26
    Registriert seit
    11.04.2010
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    war ja auch nur nen ansatz und der grundgedanke... immerhin funktionierts ja für nur eine meldung. mein problem ist nur das wir eien derart große anzahl meldungen verwalten müssen die erst nach ablauf einer gewissen zeit gesetzt werden sollen das uns die timer nicht reichen werden - daher der gedanke ein paramtrierbarer baustein wo auch jeder dödel ein paar variablen dran schreibt und dann funktionierts...

  7. #27
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Probiers mal so:

    Code:
    UNCTION_BLOCK FB 11
    TITLE =Meldungen
    AUTHOR : Micha
    VERSION : 1.0
     
    VAR_INPUT
      STOERUNG : BOOL ; 
      QUITTIERUNG : BOOL ; 
      MELDUNGSZEIT : TIME ; 
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      MELDUNG : POINTER ; 
    END_VAR
    VAR
      SFB_MELDUNGSZEIT_TON : "TON"; 
      SFB_QUITTIERZEIT : "TON"; 
      sbSTOERUNGSSPEICHER : BOOL ; 
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tiDB : INT ; 
      tbMELDUNG : BOOL ; //=1: Meldezeit abgelaufen
      tbQUITT : BOOL ; //=1: Quittierzeit starten
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Pointer auswerten
          LAR1  AR2; 
          L     P##MELDUNG; 
          +AR1  ; 
          L     0; 
          L     DIW [AR1,P#0.0]; 
          ==I   ; 
          BEB   ; //Pointer zeigt nicht auf DB... ggf. reagieren
          T     #tiDB; 
          L     DIW [AR1,P#4.0]; 
          LAR1  ; 
    NETWORK
    TITLE =Meldung und Quittierung verarbeiten
          CALL #SFB_MELDUNGSZEIT_TON (
               IN                       := #STOERUNG,
               PT                       := #MELDUNGSZEIT,
               Q                        := #tbMELDUNG);
          CALL #SFB_QUITTIERZEIT (
               IN                       := #QUITTIERUNG,
               PT                       := T#3S,
               Q                        := #tbQUITT);
          AUF   DB [#tiDB]; 
          U     #QUITTIERUNG; 
          UN    #tbQUITT; 
          =     DBX [AR1,P#12.0]; 
          O     #QUITTIERUNG; 
          O     #tbQUITT; 
          R     #sbSTOERUNGSSPEICHER; 
          U     #tbMELDUNG; 
          S     #sbSTOERUNGSSPEICHER; 
          U     #sbSTOERUNGSSPEICHER; 
          =     DBX [AR1,P#0.0]; 
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ich benutze nie Bitmeldungen, deshalb kann es sein dass die Quitteirphilosophie nicht euren Vorgaben entspricht.

    Aber das Indirekte beschreiben der Variablen sollte klar werden.

    Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  8. #28
    Registriert seit
    11.04.2010
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so das wäre dann der auf unsere bedürfnisse geänderte baustein von micha...

    Code:
    FUNCTION_BLOCK FB 10
    TITLE =Meldungen
    AUTHOR : 
    VERSION : 0.1
    
    VAR_INPUT
      STOERUNG : BOOL ; 
      QUITTIERUNG : BOOL ; 
      MELDUNGSZEIT : TIME ; 
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      MELDUNG : POINTER ; 
    END_VAR
    VAR
      SFB_MELDUNGSZEIT_TON : SFB 4; 
      SFB_QUITTIERZEIT : SFB 4; 
      sbSTOERUNGSSPEICHER : BOOL ; 
      res_QUITT : BOOL ; //Start Reset Quittierbit
      HM_Quitt : BOOL ; //Hilfsmerker Quittierung
      HM_Meldung : BOOL ; //Hilfsmerker Meldung
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tiDB : INT ; 
      tbMELDUNG : BOOL ; //=1: Meldezeit abgelaufen
      tbQUITT : BOOL ; //=1: Quittierzeit starten
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Pointer auswerten
          LAR1  AR2; 
          L     P##MELDUNG; 
          +AR1  ; 
          L     0; 
          L     DIW [AR1,P#0.0]; 
          ==I   ; 
          BEB   ; //Pointer zeigt nicht auf DB... ggf. reagieren
          T     #tiDB; 
          L     DIW [AR1,P#4.0]; 
          LAR1  ; 
    NETWORK
    TITLE =Störung
          U     #STOERUNG; 
          S     #sbSTOERUNGSSPEICHER; 
          UN    #STOERUNG; 
          U     #QUITTIERUNG; 
          R     #sbSTOERUNGSSPEICHER; 
    NETWORK
    TITLE =Meldung und Quittierung verarbeiten
          CALL #SFB_MELDUNGSZEIT_TON (
               IN                       := #sbSTOERUNGSSPEICHER,
               PT                       := #MELDUNGSZEIT,
               Q                        := #tbMELDUNG);
          CALL #SFB_QUITTIERZEIT (
               IN                       := #res_QUITT,
               PT                       := T#2S,
               Q                        := #tbQUITT);
          AUF   DB [#tiDB]; 
          U     #tbMELDUNG; 
          =     DBX [AR1,P#0.0]; //Störmeldungsbit setzen
          S     #HM_Meldung; 
          U     #QUITTIERUNG; 
          U     #HM_Meldung; 
          =     DBX [AR1,P#12.0]; //Quittierbit setzen
          S     #HM_Quitt; 
          U     #HM_Quitt; 
          UN    #tbMELDUNG; 
          =     #res_QUITT; 
          U     #tbQUITT; 
          R     #HM_Quitt; 
          R     #HM_Meldung; 
    END_FUNCTION_BLOCK

Ähnliche Themen

  1. Pointer und Co
    Von mkd im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:30
  2. SCL: Pointer
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 18:07
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  5. VKE und Pointer im FC...
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •