cpu221 mit TP177B 4,3 Color

cpu224

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe nun schon viel gesucht, aber irgenwie komm ich nicht weiter. Laut Siemens soll die Verbindung mit MPI funktionieren, dazu muss man laut Handbuch im SMB 30 den SM30.0 im Programm auf 1 setzen. Damit die Schnittstelle auf MPI umspringt. Irgend etwas passiert auch, ich flieg nämlich mit dem PG raus. Auch wenn ich meinen Adapter umstelle auf MPI habe ich keine Online Verbindung mehr. Ich muss die CPU auf Stop schalten um wieder zugriff zu haben. Das TP (als Master eingerichtet)hat aber nie Verbindung.
Ich geh mal davon aus, das es nicht funktionieren wird. Oder gibt es doch noch Hoffnung?

Gruss
Torsten
 
SM30.0 schaltet die Schnittstelle auf Freeport- Kommunikation um. Deswegen kommst Du in RUN nicht online.
Eigendlich solltest Du an der CPU nichts umstellen müssen. Das TP sollte so kommunizieren können.

Thomas
 
Hallo thomass5
ja vielen Dank für die Antwort, jetzt funktioniert es. Ich kann nicht gerade behaupten, das ich diese 200er mag. Aber Hauptsache es klappt jetzt.

Gruss
Torsten
 