Zugriff auf Bits aus MW

Holzbein

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich arbeite zur Zeit mit einer amerkanischen Variante (DirectSoft) der Programmiersoftware. Jetzt versuche ich die Programme auf Step7 umzusetzen. Meine Frage wäre: wie kann ich über Bit Verknüpfung (Und,Oder) auf Bits aus einem MW zugreifen. Z.B. prüfen ob Bit 10 aus dem MW50 auf 1 steht oder 0 und das mit einer 'Und'-Verknüpfung verbinden.

Bei DirectSoft setzte ich dazu z.B V100.10 als Ausgang und kann den dann Bit überall im Programm auch auslesen.

Vielen Dank
 
Das Merkerwort 50 besteht aus Merkerbyte 50 und Merkerbyte 51 somit brauchtst du doch nur den Merker M51.2 abfragen und du fragst das 10te Bit aus dem Merkerwort ab.
 
Das Merkerwort 50 besteht aus Merkerbyte 50 und Merkerbyte 51 somit brauchtst du doch nur den Merker M51.2 abfragen und du fragst das 10te Bit aus dem Merkerwort ab.

Müsste Bit10 (also das 11-te) in diesem Fall nicht auf M50.2 liegen?


Jaja, Intel (und Siemens) machens richtig! *ROFL*

Motorola ist falsch. :confused:

Und dann stolpert doch jeder KS drüber! :eek:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben