settelma

Level-1
Beiträge
356
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hoffe mir kann jemand helfen.

Ich habe ne kleine Steuerung mit ner S7 1212 gemacht. Hab die Steuerung über meinen Router mit der IP 192.168.0.240 programmiert. Die S7 hatte die IP 192.168.0.9
Ich baute die Steuerung jetzt beim Kunden ein. Dessen Netzwerk hatte 192.168.99.200. Die S7 dann die IP 192.168.99.20.
Jetzt wollt ich die Steuerung nochmal mit nach Hause nehmen um noch Änderungen zu machen. Ich komm aber nicht mehr drauf. Hab schon die IP am Router und am PC geändert und rumprobiert.
Habs auch schon mit dem S7 1200 IP Tool. Der findet aber keinen Teilnehmer.
Kann mir bitte jemand helfen. Wär echt klasse.

Danke

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

verbinde Deine S7-1200 direkt mit einem Netzwerkkabel mit der Netzwerkkarte Deines PC und probiere das S7 1200 IP Tool nochmal.
Eventuell versuche es mit einem Crossover-Kabel.
Falls Du eine Desktop-Firewall hast, dann deaktiviere die mal vorübergehend.

Wenn es immer noch nicht geht, dann gib Deinem PC eine feste IP-Adresse, die mit 192.168. anfängt und die Netzwerkmaske 255.255.0.0

Wenn alles nicht hilft, dann erkläre mal, was Du damit meinst:
Dessen Netzwerk hatte 192.168.99.200.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schon mal für die Antwort,

ich versuchs heut Nachmittag mal so wie du gesagt hast. Ich habs über die feste IP auch schon versucht, hab allerdings die 255.255.255.0 versucht und nicht 255.255.0.0. Das mit der Firewall hab ich auch noch nicht versucht. Mal schauen was passiert und meld mich dann nochmal.

Gruß Markus
 
Ich habs gestern mal versucht und es klappt jetzt.
Meine Software läuft auf ner Virtuellen Maschine. Da hat die Einstellung noch nicht gestimmt. Ich habs zuerst mit nem anderen Rechner und dem IP Tool versucht und da hats geklappt. Da bin ich dann doch drauf gekommen das es wohl an der Schnittstelle liegen könnte.

Danke für die Hilfe.

Gruß Markus
 
Zurück
Oben