TIA IP Port des Web Servers auf einer S7-1200

reini69

Level-1
Beiträge
72
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich habe auf einer S7-1200 den WebServer aktiviert und möchte im Browser eine Seite vom WebServer anzeigen lassen. Die SPS ist in einer DMZ, somit hinter einer Firewall. Ich habe auf der Firewall den Zugriff für Port 80 freigeben lassen. Dennoch kann ich nicht auf die Seite zugreifen. Ping auf die IP Adresse der SPS funktioniert. Aber wenn ich einen telnet Befehl auf die IP Adresse mit dem Port 80 absetze, bekomme ich keine positive Antwort. Verwendet der WebServer der S7 einen anderen Port für http oder mache ich was anderes falsch?

Viele Grüße und Danke vorab für alle Antworten.
 
Und wenn ich nichts weiter sonst eingestellt habe, bezüglich "Anwenderseiten" oder so, dann sollte ich meine Web Page doch einfach durch Eingabe der IP-Adresse der SPS in meinem Browser erreichen? Also ich meine, ich brauche nicht noch ein /index.html oder sonst irgendetwas hintendran hängen?
 
Code:
192.168.178.1/Portal/Portal.mwsl?intro_enter_button=WEITER&PriNav=Start&coming_from_intro=true

So sieht die URL für einen Webserver einer 1200 bei mir aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht versuchst Du es mit der grundlegenden Kommunikation

1) Ping geht?
2) IP-Adresse ohne http, www, oder /?
3) IP-Adresse:80, z.B. 192.168.0.1:80
4) IP-Adresse:8080, z.B. 192.168.0.1:8080

Geht 1 nicht, Netzwerk in Ordnung bringen
2,3,4 funktioniert nicht? Webserver läuft nicht oder ist falsch konfiguriert, Bilder könnten nun helfen

Zusätzlich: Am PC die Firewall deaktivieren, eine feste IP am PC im gleichen Netz eintragen und die SPS direkt anschliessen. Nun sollte es gehen.
 
Zurück
Oben