- Beiträge
- 5.436
- Reaktionspunkte
- 1.410
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen. Ich habe ein wirklich ungewöhnliches Problem mit einer Analogkarte S7300 331-1KF01-0AB0
An dieser sind Fühler angeschlossen des Typs QFM2120.
Diese haben einen 0-10VDC und einen passiven NI1000 Ausgang.
Angeschlossen wie folgt:
Testweise habe ich die Trennklemmen von allen Fühlern bis auf einen aufgemacht weil sie sich scheinbar beeinflussen.
Nun habe ich nur noch einen Aktiviert. Ein Eingang 0-10VDC und der nächste Eingang L&G Ni1000 Standardbereich.
Wenn ich jetzt alle Trennklemmen schliesse kriege ich auf beiden Eingängen 7FFF, wenn ich die zwei Trennklemmen für den Widerstand öffne, bekomme ich am Eingang für die Feuchtemessung eine 16#8000. Obwohl ich am Eingang genau 0.0 VDC Messe (mit Spannungsmessgerät.
Ich habe schon alles mögliche versucht, auch andere Eingänge, keine ahnung was da falsch läuft. Hoffentlich hat einer von euch eine Idee.
mfG René
An dieser sind Fühler angeschlossen des Typs QFM2120.
Diese haben einen 0-10VDC und einen passiven NI1000 Ausgang.
Angeschlossen wie folgt:
Testweise habe ich die Trennklemmen von allen Fühlern bis auf einen aufgemacht weil sie sich scheinbar beeinflussen.
Nun habe ich nur noch einen Aktiviert. Ein Eingang 0-10VDC und der nächste Eingang L&G Ni1000 Standardbereich.
Wenn ich jetzt alle Trennklemmen schliesse kriege ich auf beiden Eingängen 7FFF, wenn ich die zwei Trennklemmen für den Widerstand öffne, bekomme ich am Eingang für die Feuchtemessung eine 16#8000. Obwohl ich am Eingang genau 0.0 VDC Messe (mit Spannungsmessgerät.
Ich habe schon alles mögliche versucht, auch andere Eingänge, keine ahnung was da falsch läuft. Hoffentlich hat einer von euch eine Idee.
mfG René