Hallo,
hat jemand von euch schon mal mit Kurvenarchiven beim MP377 gearbeitet?
Ein Kunde will Kurven einige Monate speichern. Das wäre so weit kein Problem allerdings muss er, um sich die Kurven anzusehen dann auch die Monate zurückblättern was dann einige Stunden dauert da sich jedesmal die Seite aufbauen muss bevor er weiterblättert was echt nicht prktikabel ist. Gibt es die Möglichkeit ein Zieldatum einzugeben um dann zu dem Zeitpunkt zu springen?
 
Sorry, leider wird dir so niemand helfen koennen...

Schreib doch mal ob WINCC oder WINCC Flexibel...

mehr Daten umso leichter fuer die anderen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, leider wird dir so niemand helfen koennen...
Schreib doch mal ob WINCC oder WINCC Flexibel...
mehr Daten umso leichter fuer die anderen...

Die Frage stellt sich nicht, denn ein MP377 ist immer mit WINCC Flexibel zu programmieren.

Zur eigentlichen Frage ist zu sagen, dass man meines Wissens eine SMART_MEDIA_CARD benötigt.
Zum Thema "Festlegen der Zeitgrenzen" habe ich igendwo noch ein altes
Projekt liegen. Ich schaue heute abend mal nach.

Frank
 
Hey Frank... Du hast es genau erfasst.
Ich habe auch vor eine smart Card einzusetzen aber wie soll ich dem Kunden erklären dass er 3 Stunden blättern soll um zum Diagramm von Januar zurtückzublättern. Ich brauche also eine Funktion wo ich direkt zum betreffenden Datum/Uhrzeit springen kann.
Und es ist flexibel.

Hat eigentlich jemand eines von den diversen Aufzeichnungsprogrammen im Einsatz die es so auf dem Markt gibt?

Ich wollte schon Procon nehmen aber das wird ein bisschen teuer wenn man es nur für die Archivierung nimmt.
 
P.S. ein Projekt mit der Funktion wäre natürlich ein Traum.
Ich mag learning by looking am liebsten ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nicht dafür gemacht...

Leider ist das ein grundsaätzliches Problem der Flex-Panels...

Habe so eine Kurvendarstellung aus den Archivdaten der Speicherkarte auch schon realisiert, wirklich nutzbar ist es nicht, da schon mal einige Minuten vergehen können, bevor das Bild aufgebaut ist... :twisted:

Das Problem liegt wohl darin begründet, dass die Performance der Panels einfach nicht dafür ausreicht, diese Aufgabe hinreichend zu bewältigen, zumindest nicht, wenn bestimmte (enge) Grenzen bei der Anzahl der Archivwerte überschritten werden.

Folgende Aussagen führen mich jedenfalls zu dieser Schlussfolgerung:

Hinweis für CE-Geräte (xP 270, xP 277, MP 370, Mobile Panel277):

Die Bediengeräte sind primär nicht für die zyklische Archivierung von Daten ausgelegt, sondern eher für die Archivierung von nicht-zyklisch auftretenden Fehlerzuständen (z.B. Stör- und Betriebsmeldungen). Für umfangreiche Archivierungsaufgaben mit höheren Mengengerüsten oder mit höheren Anforderungen an die Performance sind die Bediengeräte nicht konzipiert. "

-------------------------------------------------------------

FRAGE:
Warum meldet mein Archiv beim Multi Panel MP270 Überlast?
ANTWORT:
Sie archivieren beim MP270 über einen Archiv-Datenträger (ATA-Flash- oder eine SRAM-PC-Karte). Die Performance ist bei dieser Art der Archivierung stark beschränkt. Durch zu hohe Aufzeichnungsraten kann es somit zu einer Überlastung des Archivs kommen.

Flash-Bausteine sind im Gegensatz zu Festplatten nicht feingranular lesbar und beschreibbar. Jeder Zugriff auf eine Flash-Karte bedeutet ein Umkopieren größerer Sektoren, was die Performance stark verringert. Aus diesem Grund sollten Sie das MP270 nicht primär für die zyklische Archivierung von Daten einsetzen. Das MP270 ist eher für die Archivierung von nicht zyklisch auftretenden Fehlerzuständen (Stör- und Betriebsmeldungen) geeignet.

Beispiel für die maximal erreichbare Performance:

.....................................................................MP270........|....PC
............................................................--------------------------------------
Aufgabe...............................................ATA-Flash..|..SRAM | CSV
.........................................................................|..........|.................
Aufzeichnungsrate [Einträge pro Sek.]..............5.......|...10....|...40
Ansicht eines Meldearchivs (2000 Einträge).......12s....|....8s....|..<1s
Kurvendarstellung eines Variablenarchivs...........15s....|...10s...|..<1s
(2000 Einträge)


Für Archivierungsaufgaben mit höheren Anforderungen an die Performance sollten Sie beim MP270 gepufferte SRAM-PC-Karten einsetzen oder Sie nutzen die Archivierung mit Datenbanken der ProTool/Pro Runtime-Software.


Das sagt es ja eigentlich... Die sind nicht dafür gemacht ....
 
Zuletzt bearbeitet:
Ausblick wäre vlt. Die neuen Comfort Panels, die sollen ja um einiges
Leistungsfähiger sein, als die MP's. Aber das kann man erst nach erscheinen
von TIA mit bestimmtheit sagen....wo bleibt das bloß?
 